Peter napisal/-a: Ali se da tole še bolj zakomplicirati? Da.
Si kar dobro opravil bi pa še rekel, da ima omejevalec zanesljivo večja odstopanje kot manometer, ampak to smo obravnavali v neki drugi temi. Če gost ne verjame, naj pride v naše društvo pa bomo vse praktično sprobali.
Kateri ročnik je glede na vaše izkušnje najboljši za medmešalec Pohorje 400 l pretoka?
Imam namreč problem, da mi ne sesa penila! Penilo mi sesa samo v primeru, da na koncu cevi ni ročnika. Poizkusili smo že vse, pa ni bilo nobenega uspeha. Tudi sam medmešalec smo poslali v tovarno na preiskus, pa so nam zagotovili, da je vse v redu.
V službi ljudstva NA POMOČ!
V pripravljenosti dan in noč!
Tako kot je napisal gregor je potrebno imeti enake nazivne pretoke tako na ročniku kot na medmešalcu. Tudi s tlaki ne pretiravajte. Mogoče poglej kuglico pod D spojko, kamor pride cev za penilo. D stabilno spojko odvijači in vzemi kuglico ven. Mogoče imate kaj zamašenega. Vse skupaj preperi z vodo,Medmešalec nima gibljivih delov zato ne moreš veliko pokvariti. Ali imate cev za penilo poševno spodrezano?
Lep preostanek dneva vam želim.
Janez Tratnik, GSM: 041 587 444.
______________________________________
Kot gasilec se rodiš in večno ostaneš!
Gasilce rajši pokličite prehitro kot prepozno!
Na zunaj ponavadi ni kake posebne razlike razen velikost seveda.
Mislim, da ima Vrsho takega v MAN-u, če ga nimaš sam. Prepričan sem, da ti bo rad pomagal. Če pa nimaš druge možnosti pa lahko prideš tudi k nam na en sok, pa bova probala če želiš in ti ni predaleč.
Lep preostanek dneva vam želim.
Janez Tratnik, GSM: 041 587 444.
______________________________________
Kot gasilec se rodiš in večno ostaneš!
Gasilce rajši pokličite prehitro kot prepozno!
Milan pretoki armatur za izdelavo pene morajo biti med seboj usklajeni.
Torej če imamo medmešalec s pretokom 200l/min, moramo imeti tudi ustrezen ročnik s pretokom 200l/min, če imamo medmešalec 400l/min, mora biti tudi ročnik 400l/min.
Glede na to, da si napisal da vam medmešalec sesa penilo samo če nimate ročnika na koncu cevi, potem sem 100% prepričan, da je problem ravno v usklajenosti pretokov armatur. Premali pretok ročnika namreč pomeni, da posledično pride do manjše hitrosti vode v medmešalcu, kar privede do tega da izgubimo injektorski učinek in ne pride do sesanja penila.
Za prvo silo, da preizkusite, je dober tudi turbomatic ročnik, ki ima možnost pritrditve nastavka za težko peno, pa mu nastavite pretok na 400l/min. Ali pa za medmešalcem vmes dvojak/trojak in potem na vsakemu C vodu po en ročnik s pretokom 200l/min, seveda če ju imate v enoti.
Kar se tlaka tiče je pa sicer pri penilih treba malo eksperimentirati, večinoma zaradi različnih viskoznosti. Splošne trditve pri kateremu tlaku bomo dobili najlepšo peno je nemogoče postaviti, sicer pa od nekje 4 bare(večinoma redkejša sintetična penila) pa do 8 ali celo 10 barov (večinoma gostejša organska penila).
Pri nas smo se ob menjavi penila (prešli na organsko Angus Alco-seal) precej zafrkavali ker nismo dobili na koncu kvalitetne pene, šele pri tlaku nad 7 barov so zadeve začele funkcionirati kot morajo, penilo je namreč izredno gosto in je pri nižjem tlaku bilo premalo podtlaka, tako da ga medmešalec ni vlekel. Medtem ko smo z enakimi armaturami s sintetičnim penilom Towalex zlahka dobili kvalitetno težko in srednjo peno pri 4 barih...
To, kar vemo, je kapljica, to, česar ne vemo, je morje. (Newton)
Vidim, da ste nekateri medmešalce razstavljali, čistili, menjali tesnila in kroglice...
Nikjer nisem zasledil, da bi kdo obrnil medmešalec na glavo, in odvijačil spodnji del omenjene naprave (okrogla ploščica). V tem delu medmešalca se nahaja največja ožina, šoba (diza po domače), skozi katero teče koncentrat. Le- ta se kaj hitro zamaže in zamaši.
The only thing that I regret- I didn't take what I could get. (Motörhead)