Gorel transformator

Pravila foruma
V tem forumu veljajo splošna pravila foruma, ki jih dobite tukaj

Objave gostov bodo dodane po odobritvi moderatorja.
Uporabniški avatar
Franci
Prispevkov: 1658
Pridružen: 27. Junij 2005, 10:45
Kraj: Velike Lašče
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Franci »

Uroš, dobro si ga najdu =D> \:D/ =D>
Stati inu obstati. /Trubar/
Uporabniški avatar
gobi
Prispevkov: 2215
Pridružen: 14. November 2004, 19:04
Kraj: Wajdušna-Ajdovščina-sin burje
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a gobi »

kl23 napisal/-a:Bi ga rad videl heroja, ki bi upal gasiti z monsunom, predvsem pa 20kV napetosti.
Sem sam prašu :?: Do kakšne napetosti se pa lahko gasi z njim :?:
Uroš eni majo tudi daljši ročaj :wink:
LP, Robert Kopatin
Ko gredo drugi ven ,gremo mi noter!
Slika
Uporabniški avatar
Bobby
Prispevkov: 641
Pridružen: 25. November 2004, 17:03

Odgovor Napisal/-a Bobby »

Uroš....Hvala :D

lp :wink:
......dream until your dream come true......

Bobby
Uporabniški avatar
Uroš Lenarčič
Prispevkov: 878
Pridružen: 28. December 2004, 20:11
Kraj: PGD Slape-Polje

Odgovor Napisal/-a Uroš Lenarčič »

gobi napisal/-a:Uroš eni majo tudi daljši ročaj :wink:
Vem, GBL ima takega z kar precej dolgim ročajem v vozilu št. 2.
Bobby napisal/-a:Uroš....Hvala
Ni za kaj, pa še kdaj.


LP, U. :wink:
Cogito, ergo sum.

Slika
krivina
Prispevkov: 213
Pridružen: 6. Januar 2005, 10:55

Odgovor Napisal/-a krivina »

gobi napisal/-a: Sem sam prašu :?: Do kakšne napetosti se pa lahko gasi z njim :?:
Uroš eni majo tudi daljši ročaj :wink:
Ali res ni nobenega, ki bi znal kaj povedati o gašenju električnih naprav pod napetostjo z vodo in z vodno meglo? Tu mislim predvsem praktičnih izkušenj in ne tistega kar navaja teorija.
MarkoŠ
Prispevkov: 1349
Pridružen: 9. April 2005, 16:55
Kraj: Boh. Bistrica
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a MarkoŠ »

Že pred leti smo imeli požar na manjšem trafotu, gasili smo samo z 4-mi gasilniki S9.
Takrat še nismo imeli visokega tlaka, imeli smo samo navdan tlak in CO2 aparat, ter S9 gasilnike.
Požar smo uspešno pogasili, še pred prihodom električarja.

Ne vem, če pa še v to temo samo sedaj gradijo ogromno transformatorsko postajo in mislim, da bomo imeli gasilci še večjo ogroženost.

V službi ljudstva na pomoč! 8) :?:
Uporabniški avatar
Janez Tratnik
moderator
moderator
Prispevkov: 2740
Pridružen: 7. Avgust 2002, 8:47
Kraj: Dobračeva - Žiri
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Janez Tratnik »

Sploh, če jo boste gasili z normalnim ali celo visokim tlakom. :roll:
Lep preostanek dneva vam želim.
Janez Tratnik, GSM: 041 587 444.
______________________________________
Slika
Kot gasilec se rodiš in večno ostaneš!
Gasilce rajši pokličite prehitro kot prepozno!
Uporabniški avatar
Jure Čokl
Piranja
Prispevkov: 1723
Pridružen: 1. Maj 2003, 21:06
GE: Lukovica
Kraj: Trnjava
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Jure Čokl »

Na enem izmed dežurstev na GBL nam je vodja III. izmene Jože Ložnar razložil in pokazal, kako je videti gašenje naprav pod električno napetostjo z vodno meglo. Zadevo smo preiskusili tudi sami. Natančnih navodil in razlage ne mislim dajati, ker na uspešno gašenje vpliva več parametrov. Vse skupaj je namreč lahko zelo nevarno, če se jih ne upošteva in ker nisem strokovnjak na tem področju naj kaj več (če želi) napiše kdo drug. Je pa bil o tem prav Ložnarjev članek v reviji Požar.
"Čoklu kot ponavadi goflja prehiteva pamet. P.S.: Puno priča, malo radi!" Anonimni gost, 30. oktober 2005
Uporabniški avatar
Janez Tratnik
moderator
moderator
Prispevkov: 2740
Pridružen: 7. Avgust 2002, 8:47
Kraj: Dobračeva - Žiri
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Janez Tratnik »

Prilagam datoteko z podatki o monsun ročniku, ki ga vidite na sliki par postov prej. V naši enoti smo se veliko pogovarjali o uporabi le tega pri gašenju naprav pod napetostjo. Sklep operativcev je bil "ne hvala".

Gašenje naprav, ki so pod visoko napetostjo (vse kar je nad 380 V) z vodo (vodno meglo). Jaz ne. Naj rajši vse zgori.
Priponke
Monsun navodila.doc
(26 KiB) Prenešeno 213 krat
Lep preostanek dneva vam želim.
Janez Tratnik, GSM: 041 587 444.
______________________________________
Slika
Kot gasilec se rodiš in večno ostaneš!
Gasilce rajši pokličite prehitro kot prepozno!
Uporabniški avatar
Uroš Lenarčič
Prispevkov: 878
Pridružen: 28. December 2004, 20:11
Kraj: PGD Slape-Polje

Odgovor Napisal/-a Uroš Lenarčič »

Eden izmed operativcev iz mojega PGD je zaposlen kot varnostnik v enem izmed trgovskih centrov v Ljubljani. V glavnem, že kar nekaj časa nazaj je izbrhunil požar na transformatorski postaji v trgovskem centru. Omenjeni operativec je zadevo začel gasiti z CO2, požar pa so dokončno pogasili fantje iz GBL s prahom.
Tisto glede vodne megle se pa pridružujem pišuki, tudi jaz ne bi gasil naprav, ki so pod takšno napetostjo s tem. Ziher je ziher.


Lp, U.
Cogito, ergo sum.

Slika
Uporabniški avatar
MICKA
Prispevkov: 1928
Pridružen: 31. December 2002, 16:25
Kraj: Slovenski Javornik
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a MICKA »

Ne vidim razloga zakaj ne biuporabili Monsuna. Vendar pogoj je da je voda čista.(brez primesi penila ali ostelih dodatkov)
Polovično znanje je nevarnejše od neznanja (bolivijski)

V vsem imenitno bi uspeli, če dvakrat bi lahko začeli (Johann W. Goethe)
Uporabniški avatar
lipe
Prispevkov: 445
Pridružen: 15. Marec 2003, 17:20
GE: Preddvor

Odgovor Napisal/-a lipe »

LP!

Tudi sam ne bi gasil požara v TP z vodo (tudi monsun).
Eno je gasiti naprave priključene na nizko napetost (220,380V), pri vsokih napetostih, ki se pojavljajo na primarni strani TP pa so pravila igre nekoliko strožja.
Uporabniški avatar
gobi
Prispevkov: 2215
Pridružen: 14. November 2004, 19:04
Kraj: Wajdušna-Ajdovščina-sin burje
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a gobi »

LP, Robert Kopatin
Ko gredo drugi ven ,gremo mi noter!
Slika
Uporabniški avatar
Oskar
Naj forumovec 2004
Naj forumovec 2004
Prispevkov: 8311
Pridružen: 8. November 2002, 20:59
Kraj: Malečnik
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Oskar »

Pa saj visokonapetnostih trafo postaj sploh ne gasimo dokler ni izkljopljen in je prisotna odgovorna oseba za trafo.
Pirotehniki so zelo iskani, še posebej ko kaj narobe naredijo !
Štromar

Gašenje električnih naprav

Odgovor Napisal/-a Štromar »

Lep pozdrav. Gelede na opisan postopek gašenja, ki sta ga opisala kolega se z njuno metodo lahko samo v popolnosti strinjam. Najenostavnejši opis tranformatorskega olja za gasilce je, da je to približno 50%-50% mešanica med kurilnim oljem in petrolejem. Toliko za občutek kako gorljiva je zadeva.

Kar se tiče gašenja električnih naprav z vodo pa takole. Nizkonapetostno omrežje ( 230V/400V ) praktično ni ovire v kolikor gasimo raznimi raspršenimi curki. Osnovni pogoj je, da je curek pretrgan in da ne uperimo curka direktno na vodnik oziroma napravo. Drugo kot drugo, gasilec mora vedno nositi rokavice in gasilske čevlje, kar še za 90% zmanjša nevarnost. Vendar takole, v praksi že delamo vsi tako, v stanovanjskem objektu ni nujno odrediti takojšen izklop elektrike, je pa dobro. Se pravi, pričnite z gašenjem ob navedenih pogojih, hkrati pa odredite izklop.

Za industrijo in elektrodistribucijske objekte stvar ni tako preprosta. V industriji velikokrat težko ugotovite kakšni napetostni nivoji tam obstajajo. Vedno, razen če tega ne dovoljuje tehnološki proces, zahtevajte izklop in VIDNO OZEMLJITEV! Tole ozemlitev poudarjam, ker je veliko objektov opremljenih z daljinskim upravljanjem, potencialno lahko operater vklopi stikalo in vas spravi v nezavidljiv položaj. Raje posvetite več časa ogledu, zaščitnim ukrepom, kot drveti. Posvetujte se z pooblaščenim operaterjem, ki mora priti na kraj. Vse kar boste izvedli mu povejte. ( Pooblaščen opreater oziroma stikalec naj bo kar ob vodji intervencije ). Pa še to, IDA so obvezni. Električne naprave in izolacija so po pravilu iz raznih umetnih mas, in produkti gorenja so po pravilu strupeni.

Upam, da nisem predolg, pa brez zamere :D
Odgovori