Odgovor Napisal/-a Primoz »

M.J. napisal/-a:Ali bi za gvv1 prišla v poštev kombinirana črpalka (npr. NH20)?
Tipizacijo bi verjetno prestala, ker izpolnjuje "pogoje" visokotlačne črpalke, zaloga vode tudi ni več omejena in bi se z eno pametno razporeditvijo verjetno dalo vgraditi 1000-1300 litrški rezervoar s tem da nebi presegli NDM 6,5t.
Imam pa pomislek, če bi bil najmočnejši motor vozila, ki se običajno uporablja za gvv1, dovolj močan za normalno delovanje te črpalke. Kaj menite?

Hvala in lep pozdrav.

malo poglej tipizacijo, kaj mora vse bit v vozilu GVV-1. Poleg VT črpalke še MB 8/8. Torej kombinirane črpalke (odgon, teža) ne spraviš na podvozje za GVV-1. Da o 1000-1300 lit rezervarjem vode niti ne govorim.

Bolj koristno je, da preden kaj tazga pišeš vzameš v roke tipizacijo.

Za tak namen je bolj primerno vozilo GVV-2, na katero pa lahko daš kombinirano črpalko (pa ne NH-20) sicer ne vem kako ima to Rosenbauer rešeno, za Zeigler vem, da paš pol 1000 lit pumpa - ki zadostuje potrebam takega tipa podvozja. Ni pa pol podvozje z NDM 6,5 t.
Uporabniški avatar
Primoz
Prispevkov: 1025
Pridružen: 25. Februar 2003, 17:08
GE: Sečovlje

Odg: Re: VT črpalka v GVV-1

Odgovor Napisal/-a Primoz »

Suban napisal/-a:primož, piše v tisti klobasi od besedila, da so 1. kat :)

aha, GVC v vsako vas oz. v vsako društvo :lol:

dajte bi malo bolj racionalni. Sam sem bolj zagovornik 'nabaviš to kar ti realno pripada' in pol to pri županu z vsemi štirimi zagovarjaš (Suban že ve o čem pišem) . Pol pa se nekateri čudijo, ko jim pripada oprema društva I. kat, sami hočejo imet 'boljši avto kot ga ma sosednje društvo' in gredo v nabavo novega GVC-ja. Dnarja pa ni. Seveda ga ni, kdo pa ima tok dnarja da nabavi za vsa društva GVCje? Dajte raje nabavit za ta dnar ki vam ga daje občina nekaj koristnega, vaši kategoriji primernega, dnar ki bi pa ga zbirali ali ga ustvarite z lastno dejavnostjo (koledarji, veselice) pa raje porabite za članstvo. Tako boste obdržali člane v društvu.

Če pa že ne gre drugače si pa iz Nemčije pripeljite kak rabljen GVV-2, ki ima spodobno 1000 litrsko črpalko, prostor za posadko 1+8 in prostor za opremo

zgoraj napisano je bili za uporabnika ursus
Vrsho
moderator
moderator
Prispevkov: 1729
Pridružen: 11. Junij 2003, 2:08
GE: PGD Šentvid
Kraj: Šentvid pri Ljubljani

Odg: VT črpalka v GVV-1

Odgovor Napisal/-a Vrsho »

Primoz, tokrat si žal usekal mimo. ursus je napisal, da kupujejo GVV-1 potem pa je Pero napisal, da je takšno vozilo popolnoma neuporabno. ursus je le enkrat omenil, da si želi v svoji enoti GVC 16/25 hkrati pa se zaveda, da so njihove realne možnosti GVV-1.
Z odprtjem te teme pa želi dobiti čimveč informacijglede črpalk, cevi in ročnikov na vozilu GVV-1 in tako skupaj z nadgraditeljem izdelati čimboljše in uporabno vozilo.

Vsaj tak je moj pogled na to temo. ursusu pa žal ne morem pomagati, ker nimam nobenih izkušenj z visokotlačnimi črpalkami, ki so primerne za ta tip vozila. Na enem izmed naših vozil imamo visokotlačno črpalko, ki ima vgrajena dva navijaka fi 13 mm, ki pa ju uporabljamo zgolj za gozdne požare.
Uporabniški avatar
Primoz
Prispevkov: 1025
Pridružen: 25. Februar 2003, 17:08
GE: Sečovlje

Odg: VT črpalka v GVV-1

Odgovor Napisal/-a Primoz »

Vrsho napisal/-a:Primoz, tokrat si žal usekal mimo. ursus je napisal, da kupujejo GVV-1 potem pa je Pero napisal, da je takšno vozilo popolnoma neuporabno. ursus je le enkrat omenil, da si želi v svoji enoti GVC 16/25 hkrati pa se zaveda, da so njihove realne možnosti GVV-1.
Z odprtjem te teme pa želi dobiti čimveč informacijglede črpalk, cevi in ročnikov na vozilu GVV-1 in tako skupaj z nadgraditeljem izdelati čimboljše in uporabno vozilo.

Vsaj tak je moj pogled na to temo. ursusu pa žal ne morem pomagati, ker nimam nobenih izkušenj z visokotlačnimi črpalkami, ki so primerne za ta tip vozila. Na enem izmed naših vozil imamo visokotlačno črpalko, ki ima vgrajena dva navijaka fi 13 mm, ki pa ju uporabljamo zgolj za gozdne požare.

pol sem narobe prebral oz. sem zamešal komentarje.

vozilo GVV-1 ima eno PGD v naši GZ. Vozilo ima svoje omejitve, vendar je zelo spodobno vozilo za enoto I. kat.

če pa ga VT črpalka moti bi vseeno pogledal za večje, rabljeno GVV-2 vozilo, nekaj v tem stilu:

http://www.thoma-fire-trucks.com/about- ... ngerstorf/
Uporabniški avatar
gubina
Prispevkov: 794
Pridružen: 29. Oktober 2004, 12:55
Kraj: LJ-okolica

Odg: VT črpalka v GVV-1

Odgovor Napisal/-a gubina »

M.J. napisal/-a:Ali bi za gvv1 prišla v poštev kombinirana črpalka (npr. NH20)?
Tipizacijo bi verjetno prestala, ker izpolnjuje "pogoje" visokotlačne črpalke, zaloga vode tudi ni več omejena in bi se z eno pametno razporeditvijo verjetno dalo vgraditi 1000-1300 litrški rezervoar s tem da nebi presegli NDM 6,5t.
Imam pa pomislek, če bi bil najmočnejši motor vozila, ki se običajno uporablja za gvv1, dovolj močan za normalno delovanje te črpalke. Kaj menite?

Hvala in lep pozdrav.
zaloga vode ni ravno neomejena.vozilo mora imeti vso opremo po tipizaciji, razliko v teži do NDM pa se lahko dopolnjuje z količino vode(ali drugo opremo).
di-du-di-du
Uporabniški avatar
Dave D
Prispevkov: 303
Pridružen: 29. Avgust 2007, 18:19
GE: Loka pri Mengšu
Kontakt:

Odg: VT črpalka v GVV-1

Odgovor Napisal/-a Dave D »

ursus napisal/-a:
Dave D napisal/-a:Odvisno za kaj hočete uporabljati GVV-1. Če hočete vozilo uporabljati za razne manjše zunanje požare (živa meja, travniški požar, požare smetnjakov ipd.) je bolje kupiti »malo boljši štrajfiks« z manjšim premerom cevi ter večjo dolžino na navijaku. Če hočete zraven dodati še kak požar avtomobila je bolje, da vzamete cev z večjim premerom in več pretoka vode. Vsekakor pa nobena izmed ponujenih opcij ni primerna za šolsko posredovanje ob požarih v notranjih prostorih. Kot prvo ne dosega primerne količine pretoka vode (posledično neučinkovito ohlajanje vročih dimnih plinov, nezadostna obramba pred morebitnih udarom ognja proti gasilcem), kot drugo – rezervoar GVV-1 je po tipizaciji GZS 500L, kar ne zadostuje za varen »izlet gasilcev« v notranjost goreče stavbe. Nekaj kar si resno ne želiš je, da ti v gorečem prostoru zmanjka vode. Za notranje napade je potrebno imeti vsaj GVV-2 s 1000L vode in črpalko, ki zmore vsaj 800L na min ter nizki tlak, najbolj zanesljiva zadeva za notranji napad pa je GVC 16/25 s črpalko NH20 in 2500L vode. Potem pa sledi samo še ena malenkost in to je ta, da imaš izurjeno in usposobljeno posadko, ki uporablja pravilne postopke gašenja in reševanja. Spomnimo se izreka: »Taktika brez tehnike je brez moči, tehnika brez taktike je brez smisla.« Za to pa ponavadi zmanjka časa, važno je, da imamo lepe, bliskajoče avtomobile s tremi hitrimi VT navijaki, NT pa je postal stvar preteklosti.?! ;) Če hočete varno posredovati v notranjih napadih bo potrebno zamenjati vozilo.
Kar se notranjega napada tiče, se s teboj popolnoma strinjam, tudi sam vem, da zadeva za notranje posredovanje ni najboljša izbira, seveda zaradi vsega kar si že sam povedal (verjamem, da se bo sedaj kdo na to javu, da pa to ne drži popolnoma,...- pa bi prosu, da se ne; vsi vemo, da nas s takimi črpalkami in navijaki na HFTA ne učijo gasit notranjih požarov- ne rečm, da se kakšnega začetnega notranjega požara ne da pogasit, kaj več verjetno ne). Bi pa glede na to, da nam tako vozilo pripada, smo namreč drušvo I. kategorije, radi čim bolje izkoristili zadevo, zato sem se javu. Če si kaj želim v društvu je to GVC 16/25, to bi bilo vrhunska izbira, no sedaj sva pa pri večnem AMPAK. Ne vem iz kerih koncev si ti, pri nas občina pač ni tako dobrosrčna oz. bogata (no vsaj kar se gasilcev tiče ne) oz. "poslušna" vsem željam gasilcev, kot mogoče kje drugje. Tako vozilo brez opreme, če se seveda ne zaletiš v najcenejšo zadevo, ki je seveda nižje kvalitete (ni nujno seveda, da se ne bo zdej kdo spotaknu ob te besede), je pa v večini primerov tako, stane od 90.000-100.000 EUR (različni kvalitetni ponudniki, seveda zato tak razpon) poudarjam brez opreme. Podvozje+ nadgradnja. No in tuki je tist stričk, ki se mu reče "haklc", nam bo občina dala za tak projekt 40% ob predpostavki, da nas bo zadeva stala 100.000EUR. A je zdej kej bolj jasno, zakaj GVC-ji, GVV-2-ji,...:) za nas ne pridejo v poštev. Žal je to tako. Kar se pa izurjenosti posadke tiče, se morm spet s tabo strinjat, definitivno, to je mogoče še bolj pomembno kot oprema. Ker kaj ti bo oprema, če pravih ljudi nimaš :). Ampak zdej smo že preveč zaplaval. Moje vprašanje, prošnja, poziv, reči temu kukr hočš, je bila, da bi mi mogoče lahko čim bolje približal, no vsaj tisti, ki imate kaj podobnega oz imate znanje, izkušnje, tak sistem. BTW to bo kljub vsemu še zmerom bolj sistem, kot pa dosedanji Tamček GV-1 (brez vode torej), star 22let, počasi že razpadajoč, načet, da ne rečem včasih vprašljivo varen,... In smo spet nazaj :) pri premeru cevi, izbiri dolžine, potencialnem podaljšanju takšne zadeve (z dodatnimi VT cevmi, kaj je bolje D VT čeci, ali H38 VT cevi...), tipi črpalk, zmogljivost črpalk, pretočnost, itd. Tole me zanima, tko da vsi ki kej veste o tem, kr na plano z besedami, bom zelo hvaležen. Hvala
Po mojem mnenju je bolje, da namestite cev z večjim premerom, saj jo lahko v kombinaciji z dobrim ročnikom uporabite še za kaj drugega kot le za polivanje trave. Sam prav tako prihajam iz društva prve kategorije, z razliko, da pri nas k sreči nimamo takih problemov pri opremljanju ter ima cela naša zveza velik nadstandard (dobro sodelovanje z občino, GZ ter CZ). Te pa čisto razumem, kako ti je, saj še ni dolgo nazaj tega, odkar so naši gasilci letali naokoli v tenkih kombinezonih s tekmovalnimi čeladami ter se prevažali z staro "kapelco" - GV-1 Tam 75. Sam sem še vedno mnenja, da ne bi smeli zavirati razvoja društev prve kategorije, saj niso nič slabša kot drugi, če imajo pravi kader. Če si želijo taktično boljši avto in nimajo denarja za to ter kupijo rabljenega, naj ga. Prava gasilerija (gašenje) se po mojem mnenju začenja z nivoja GVV-2 naprej. Zakaj bi bili le za pometanje in črpanje svinjarije, to pa res privlači članstvo v operativne vrste? In da naj denar od veselic in koledarjev raje porabimo za druženje, da bo več članstva? Se pravi, da naj za ta denar raje nakupimo 4 palete pira? Takih članov pri nas v operativi ne rabimo, lahko pa vam kakega takega celo izvozimo ;)

Če res nimate denarja, lahko v skrajni sili kupite še vedno kak Tam 130, pa imate NT in nabavite samo še turbo ročnik. Smo imeli enega takega GVC 24/50, dobili v dar od PGD Mengeš, pa nam je še sedaj žal, da smo ga prodali, za borih 5000€. Res je bil letnik 83', pospeševal je kot polž, kadil kot turek, ampak še vedno je imel 5000L vode in črpalko turboinštitut. Pa o tem kdaj drugič. Veliko uspehov v operativi!
Lep pozdrav! 8)

David
PGD Loka pri Mengšu
-------------------------
http://www.pgd-loka.si
Deko112
Prispevkov: 64
Pridružen: 30. Januar 2010, 11:53

Odg: VT črpalka v GVV-1

Odgovor Napisal/-a Deko112 »

Priporočam vam mogoče izdelavo vozila GVGP-2 ali GVV-2 manj opreme , kombinirana črpalka . Mora biti vozilo saj od 8t naprej in primeren odgon .
Tako vozilo lahko vidite na podvozju MB VARIO 818 4x4 v okolici Postojne ( GVGP-2) in štirje na istem podvozju GVV-2 ( Ilirska Bistrica)
Za več inf. lahko na 041 684677
Uporabniški avatar
Primoz
Prispevkov: 1025
Pridružen: 25. Februar 2003, 17:08
GE: Sečovlje

Odg: VT črpalka v GVV-1

Odgovor Napisal/-a Primoz »

Dave D napisal/-a: In da naj denar od veselic in koledarjev raje porabimo za druženje, da bo več članstva? Se pravi, da naj za ta denar raje nakupimo 4 palete pira?
sicer zelo OT

sam zagovarjam to, da naj lokalna skupnost poskrbi za požarno varnost (vozila, oprema) mi kot gasilci pa bomo poskrbeli za ustrezno usposobljenost. Raje kot da zamorimo določen del članstva z večletnim zbiranjem sredstev na tak in drugačen način za nakup vozila (ki ga v bistvu mi 'ne rabimo' ampak ga rabijo krajani za njihovo - oz skupno varnost) se dobiček od veselic in raznih raznosov koledarjev nameni za članstvo. Pa nisem imel tu v mislih nakupe pira ampak prej kakšna taborjenja mladine (podmladek!), nasploh vzgojo mladine, strokovne ekskurzije članstva, dodatna izobraževanja in seveda družabna srečanja. Če pa mislite vaše člane samo obremenjevat - kar izvolite. Dolgo časa tega ne bodo trpeli (razen tistih nekaj 'cepljenjih'). Člani dosti dajo, je pa prav da se jim tudi nekaj nudi. Druženje pa koristno vpliva na vzdušje v enoti.
tadejS
Prispevkov: 313
Pridružen: 15. Marec 2005, 8:29
Kraj: Knežak

Odg: VT črpalka v GVV-1

Odgovor Napisal/-a tadejS »

Za javnost tole. Ko sem pred časom malo bolj pregledoval enega ponudnikov VT črpalk, sem malo začudeno ugotovil da je običajno priključek (izhod) na cca 250 lit VT črpalki nekje velikosti G3/4 ali pa še manj. Tiste 50 lit pa nikoli ne preseže G1/2. Tako da je po moje vprašljivo koliko nas nadraditelj ko uresniči naše (naročniške) želje potegne za nos. Nisem pristaš da na en priključek-izhod iz črpalke fi 12 mm priklopiš neke redukcije in na koncu cev fi 25 ali več mm, ker je to lahko tudi kasnejši vzrok za slabo delovanje sicer dobre zamisli, pa dober futer za ta naš farum kako zadeve ne funkcionira. Pa tudi če me spomin ne vara, je bilo nekaj časa nazaj debata kako je nekemu društvu večkrat polomilo reduktor oz. prenos med pogonskim agregatom in VT črpalko. Sedaj bi temu rekel neusklajene komponete, katere so pač nekako skušali uskladiti. Rezultata se ne spomnim. Glede na ponudbo je meni osebno bolj všeč membranska črpalka od batne. Batna naj bi sicer rabila manjšo pogonsko moč, vendar je oz. mora biti vedno montirana na najnižji točki, da jo voda iz rezervoarja dobesedno zalije. Membranska je mogoče malo bolj občutljiva na pretoke, je pa do neke mere tudi samosesalna in temu primerno se jo da vgraditi bolj poljubno in ob pravi izvedbi se da z njo dokaj dobro izprazniti celotno VT napaeljavo pozimi (pri nas je to kar pomembna zadeva). Ob ponovnem zagonu praznega sistema rabi enih 30 sek da zadeva zlaufa 100 %. Tisti, ki primerjate vgradne črpalke (Magirus, Ziegler, Rosenbauer,....) pa morate upoštevati dejstvo da so to črpalke, ki ustrezajo določenemu standardu in ga običjano v resnici velikokrat presegajo. Po domače imajo veliko rezervo, kar ne zastopit kot slabo zadevo. Po mojih ugotovitvah pa ko govorimo o VT govorimo o nazivnih, če ne kar maksimalnih kapacitetah črpalk, v najboljših primerih o doseženem tlaku na ročniku. Če se motim naj me kdo popravi. Tako da je treba biti kar pazljiv.

Večja oz. zmoglivejša črpalka potrebuje tudi močnejši pogon. Kot boljša rešitev se je pokazal v praksi somostojen pogon. Ta omogoča tudi premikanje vozila ob nespremenjenih karakteristikah gašenja, cenejše obratovanje, servisiranje in tudi manj hrupa ob delovanju črpalke na mestu. Običajno je dimenzioniran na črpalko in nima rezerve v moči. Pogon preko motorja vozila ima lahko rezervo ali pa ne, premikanje vozila ob istočasnem gašenju je zelo odvisno od primera do primera, cenovno gledano je gašenje dražje, hrupneje in nenazadnje se obrablja celoten pogoski sklop vozila.

Tako jast iz prakse in literature zastopim zadevo. Ne misli se ukvarjati z dajanjem nasvetov kaj naj kdo kupi, sem samo hotel razložiti svoje dognaja v mojem gasilskem stažu. Komentarji dobrodošli.
zizis
Prispevkov: 2
Pridružen: 15. Marec 2011, 8:05
GE: Dolenja Straža

Odg: VT črpalka v GVV-1

Odgovor Napisal/-a zizis »

zakaj pa ne daste dodatno še navadno MB Johnstadt notr tku ku imamo mi ki jo lahko direktno na rezervar priklučmo mamo pa visokotlačno pumpu ki je deljena na dva izliva tako da vsak izliv dobi tam nekje okoli 120m3/min vode pa čist vredu dela taku da na koncu imamo lahko tri napade ali vseskupaj če še dodatno napajaš MB 6 napadov iz enga avtomobila količina rezervoarja imamo pa 1500 litrov narjena je nadgradnja pa na MB Vario 4x4 180KM. tu smo mi naredl zatu ker imamo skuraj pri vsaki hiši vodnjak pa do vsake hiše je prpelan hidrant pa ker imamo veliko površino z gozdom poraščeno ti pride visoki tlak prav poleg tega pa našo mejo delijo tri struge
Uporabniški avatar
Janez Tratnik
moderator
moderator
Prispevkov: 2740
Pridružen: 7. Avgust 2002, 8:47
Kraj: Dobračeva - Žiri
Kontakt:

Re: VT črpalka v GVV-1

Odgovor Napisal/-a Janez Tratnik »

Ali lahko pišeš vsa približno slovnično pravilno?
Lep preostanek dneva vam želim.
Janez Tratnik, GSM: 041 587 444.
______________________________________
Slika
Kot gasilec se rodiš in večno ostaneš!
Gasilce rajši pokličite prehitro kot prepozno!
jmiro
Prispevkov: 198
Pridružen: 4. Marec 2008, 14:59

Odg: VT črpalka v GVV-1

Odgovor Napisal/-a jmiro »

Za notranji napad s cevjo 25 mm in ustreznim ročnikom boste pač naštudirali, če gre.
V kolikor boste vodo peljali skozi T-kos na MB in naprej v dvodelni napad, bo samo v 2 kosa B-cev, 2 kosa C-cev, armaturah in MB več kot 200 l vode. Jaz bi to izvajal z 4 kosi C-cev (zmanjšana 42 mm) in zasunom, kjer je cca 90 l vode in se lahko potem zaneseš še na cca 350 l vode za notranji napad. Ko je sila in se rešuje ljudi, hladijo plini in gasi začetne požare bo šlo!!??
Ko boste izbirali podvozje si vzemite čas in se informirajte tako pri uporabnikih kot pri nadgraditeljih. MB Vario ni slaba izbira, sicer ima precejšnjo medosno razdaljo in bi bil čisto vredu, če bi tako kot piše v DIN-u za ta vozila, velecenjena gasilska oblast, dvignila skupno težo na 7,5 t, kot imajo v Nemčiji in Avstriji. (to sem že večkrat napisal v različnih odgovorih). Preveč če-jev in tako naprej. Ampak potem bi za določena območja prišel v poštev tudi DAF 45 (lahko podvozje) in MAN 8-163 ali 223.

L.p. Miro
zizis
Prispevkov: 2
Pridružen: 15. Marec 2011, 8:05
GE: Dolenja Straža

Re: VT črpalka v GVV-1

Odgovor Napisal/-a zizis »

kupiš lahko vse nima veze kakšno podvozje je mi osebno smo kupili MB Vario zato ker nam je to finančno najbolj zneslo in ker smo društvo prve kategorije nam pripada vozilo GVV1 kar se tiče podvozja lahko kupiš vse važna je nadgradnja po logiki pa mende ne boš dal GVV1 na MB Actros, drugač ima pa Vario dovoljeno tovarniško skupno maso 7,5 t in imaš precej rezerve, polej za karkoli dogradit, moraš vedet kakšne so potrebe kakšno je finančno stanje in kaj je najbolj za društvo. Drugač pa jmiro nimamo mi umesnih t-kosov potrebno je motorko dodatno priklučit zraven komand, ki so ob strani in tam ima narejen izliv in prikluček za povnjenje in če hočeš šparat z vodo lahko priključiš malo pionirsko motorko ali vmes daš zbiralnik vode in filaš MB iz druge cisterne kukr maš naštuderano.
tadejS
Prispevkov: 313
Pridružen: 15. Marec 2005, 8:29
Kraj: Knežak

Odg: VT črpalka v GVV-1

Odgovor Napisal/-a tadejS »

Še ena "neposrečena" kombinacija, kdo je vzrok zanjo pa ne vem, naročnik ali nadgraditelj. VT ročnik je priklopljen preko hitre spojke verjetno G1/2, na to pa preko redkucije vejetno G1/2 na G3/4 pa VT cev večjega premera. Za predvidevat je, da obstaja velika možnošt da je na nevidnem delu cevi enaka kombinacija reducij, iz G3/4 na G 1/2. #-o Pa niti ni važno če sem prav zadel premere cevi, gre za popolnoma faljen način izvedbe. Pa se zopet potrjuje dejstvo, da je za gasilce vse dobro. [-X
Priponke
VT ročnik.jpg
jmiro
Prispevkov: 198
Pridružen: 4. Marec 2008, 14:59

Odg: VT črpalka v GVV-1

Odgovor Napisal/-a jmiro »

Zizis!
kupiš lahko vse nima veze kakšno podvozje je mi osebno smo kupili MB Vario zato ker nam je to finančno najbolj zneslo in ker smo društvo prve kategorije nam pripada vozilo GVV1 kar se tiče podvozja lahko kupiš vse važna je nadgradnja po logiki pa mende ne boš dal GVV1 na MB Actros, drugač ima pa Vario dovoljeno tovarniško skupno maso 7,5 t in imaš precej rezerve, polej za karkoli dogradit, moraš vedet kakšne so potrebe kakšno je finančno stanje in kaj je najbolj za društvo.
Z navedenim se popolnoma strinjam! Tudi sam sem član društva 1. kategorije in smo šli skozi odločitev o nakupu vozila. Vem tudi kaj vse smo dali čez v 10 letih, da smo zbirali denar, ki nam je manjkal za načrtovani nakup.
Mi imamo v društvu, poleg ostalih, tudi MB Tomos 500 in bi sigurno zmogla za dva napada C. T kos je zato, da imaš dovod direktno v MB in lahko z dvema krogelnima zasunoma izbiraš vodo iz rezervoarja ali iz zunanjega vira.
Tudi o uporabi MB za NT menim, da misliva enako, zato sem pripel spodnjo domeno, da pogledaš 4. fotko!?
MB sem videl postavljeno tudi tako, da je sesalno grlo usmerjeno nazaj.

http://www.thoma-feuerwehrfahrzeuge.com ... s/TSF_W-7/

L.p. Miro