Parkiranje na hidrantih

Odgovor Napisal/-a Jernej »

Že večkrat se je zgodilo (na srečo samo na vajah), da je bil ob prihodu gasilcev hidrant lepo zaparkiran, lastnika vozila pa nikjer. Na našem območju predstavlja to kar pereč problem, še posebno, ker so naselja povečini opremljena s podtalnimi hidranti, ti pa so ponavadi idealna parkirna mesta za neosveščene voznike.
Zanima me, ali je kdaj potekala kakšna akcija v smislu osveščanja prebivalcev na to temo, ali pridejo ljudje v stik s to temo vsaj pri opravljanju vozniškega izpita (jaz se namreč ne spomnim, da bi kateri od predavateljev to omenil...)?
Mogoče bi morali poseči pa po "ameriški metodi....
Priponke
car_was_in_the_way.jpg
Uporabniški avatar
Peter
Upravnik
Upravnik
Prispevkov: 4829
Pridružen: 5. Julij 2002, 23:40
GE: Zabreznica
Kraj: Breznica
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Peter »

Si pa malo zamudil viewtopic.php?t=276
Jernej
Prispevkov: 7
Pridružen: 29. Avgust 2003, 14:01

Odgovor Napisal/-a Jernej »

uuupsss, sorry.... :oops:
eustahije

Vprašanje

Odgovor Napisal/-a eustahije »

Zdravo fantje, čestitam na vseh pogašenih ognjih, he he, imam en problem in sicer, če imate to informacijo: Koliki mora biti minimalni zahtevani pretok na stenskem EURO hidrantu?

Hvala za vse odgovore vnaprej?
XY

Odgovor Napisal/-a XY »

Enako kot v suhem :lol: , in v navadnem. V UL ne piše o nobeni izjemi :twisted:
eustahije

Odgovor Napisal/-a eustahije »

XY napisal/-a:Enako kot v suhem :lol: , in v navadnem. V UL ne piše o nobeni izjemi :twisted:
Če verjameš, nimam pojma kolikšen je minimalni potrebni zahtevani?
A lahko prosim specificiraš v l / min ali kakšna je pač enota?

Hvala xy!
eustahije

Hidrant

Odgovor Napisal/-a eustahije »

A res nobeden ne ve??? :cry:
Hvala vseeno!!! :)
Pa sem le mislil...eh ni važno. :cry:
Uporabniški avatar
Fireman
Prispevkov: 206
Pridružen: 24. Julij 2002, 16:16
Kraj: Ljubljana

Re: Hidrant

Odgovor Napisal/-a Fireman »

eustahije napisal/-a:A res nobeden ne ve??? :cry:
Hvala vseeno!!! :)
Pa sem le mislil...eh ni važno. :cry:
''Kaj si mislil?''

Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ št.: 30/91) predpisuje v svojem 12.členu količino vode v l/s, potrebene za gašenje požarov v naseljih mestnega značaja v odvisnosti od števila prebivalcev in računskega števila istočasnih požarov. Člen 13. pa predpisuje potrebno količino vode za gašenje, za požare v industrijskih in drugih objektih v odvisnosti od stopnje odpornosti objekta in kategorije tehnološkega procesa (14.člen).
Ko imaš vse potrebne podatke pa je le stvar pogleda v tabele in dobiš potrebno količino.
31.člen pa govori o najmanšem dovoljenem pretoku ( l/s), glede na višino objekta.

Kar pa se tiče t.i. Evro hidranta pa mora imeti v omarici ravno tako pripeljan priključek 2'' (52 mm), kot klasični hidrant.

Inšpektorat RSNDN, pa je z dopisom dovolil tudi izjeme:
DN-32-52-30 in
HOZ-GC-DN-25. 8)
eustahije

Odgovor Napisal/-a eustahije »

Najlepša hvala, predal sem besedo vam, ki stvar obvladate, strokovnjakom in naenkrat ni bilo odgovora, pa sem mislil,...nič zato!

Hvala še enkrat!
Uporabniški avatar
GASILECSAMO113
Prispevkov: 8
Pridružen: 27. Julij 2005, 13:41

Odgovor Napisal/-a GASILECSAMO113 »

Jaz ne razumem ljudi, ki parkirajo pred hidranti, kaj če bi pa lih kej njihovga gorel pol bi pa rekel, da gasilci nič ne pogasijo.

Itak da ne pogasimo če je avto tam parkiran :evil:
Pol bi pa še hotel, povračilo za razbito avto šipo.


GASILECSAMO113
eustahije

Odgovor Napisal/-a eustahije »

Pa je pač ne bi dobil... :lol:

Hi hi hi!
Uporabniški avatar
tomaz
Prispevkov: 290
Pridružen: 2. Marec 2003, 22:24
Kraj: Kranj

Odgovor Napisal/-a tomaz »

eustahije napisal/-a:Pa je pač ne bi dobil... :lol:

Hi hi hi!
O pa bi jo dobil, brez skrbi. Naš zakon pač ščiti takšne. Lastnik vozila bi morda fasal le položnico za nepravilno parkiranje, vso škodo pa bi moral povrniti tisti, ki jo je povzročil (poklicna enota, PGD, GZ ), hote ali nehote, lahko iz zavarovanja odgovornosti ali pa iz lastnega proračuna. Žalostno res.