darko napisal/-a:naj eden zračuna koliko gasilnikov na prah rabim v lesarski delavnici z 450 m2.
Pravilen odgovor prinaša nagrado.
darko
Lesarska delavnica po Pravilniku o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov spada v skupino objektov z veliko požarno nevarnostjo (proizvodnja pohištva in vezanih plošč - Priloga 1 pravilnika).
Glede na ta podatek in na površino delavnice, mora biti v prostoru (objektu) 63 enot gasila (Priloga 2 pravilnika)
Ker so stvari, katere obravnavamo kot surovina za vžig, večinoma v trdnem stanju, pregledamo prvi del razpredelnice, ki se nahaja v Prilogi 3 pravilnika (preizkusni požar A).
Število gasilnika se razlikuje tudi na gasilno sposobnost le-tega in na gasilno sredstvo katerega gasilnik vsebuje.
Primer 1: Če se odločimo za gasilnik na prah z gasilno sposobnostjo 34A, v razpredelnici vidimo da en gasilnik zadošča 4 enotam gasila...izračun: 63:9=7. (če izračun ne bi bil celo število, se vedno zaokroži navzgor)
...končni odgovor je
7 gasilnikov na prah tipa 34A za lesarsko delavnico površine 450m2.
Gasilna sposobnost je navedena na vsakem gasilniku (kot prikazuje slika)
Upam da se nisem kje zaštrikala
LP
Suzy
P.S. Nepravilno vzdrževanje gasilnikov, nepravilno nameščanje in nenazadnje tudi vprašljivo znanje o uporabi le-teh je kar stalnica. Sama sem imela lani priložnost sodelovat pri nekaj pregledih v posameznih skladiščih, delavnicah,...Ja kaj naj rečem, stanje ni bilo niti približno tako rožnato kot nas učijo na faksu in kot piše v pravilnikih. V enem skladišču sva s sodelavcem uporabila vse akrobatske sposobnosti da bi se prebila do gasilnikov, vendar sta nama na koncu še vedno ostala dva "neosvojena". Ponavadi so založeni s kakšnimi regali, škatlami, stoli,...da ne omenjam da so v eni firmi omarico zidnega hidranta uporabili kar za oglasno desko (je naneslo da se pod hidrantom ravno nahaja pisarniška miza in jim je bilo zelo priročno listke kar gor "popat"

).