Pri uspešnem začetnem gašenju se lahko ohranijo podatki kot so omenili že drugi člani, ostalo pa je uporabno, v kolikor pač nebi blo še izpostavljeno ognju. in zdaj če gremo nazaj k požaru ene omare za server, al pa celo večih. Če npr. zagori en računalnik iz omare, pol pa gasimo z prahom al pa vodo, kaj naredimo v takem primeru z ostalimi računalniki in opremo, ki so še v omari oz. istem prostoru in niso goreli?? Zavedati se moramo škode, ki nastane v okolju ne pa na samem računalniku v katerem se je ogenj razviu, ker ta pač najverjetneje nebo več uporaben. Kajti strežniške postaje so vredne veliko in mislim da je interes nas gasilcev narediti pri požaru čim manj škode, kakor tudi samega lastnika oz upravljalca, ki bi gasiu morebitni začetni požar na takih mestih. Če se požar razvije na celoten prostor pa ni več neke možne pomoči za računalnike, saj vročina tako in tako uniči opremo in komponente.
Hja, sej ponavadi so sobe v katerih so serverji iz samih gorljivih materialov, strežniki so prosto razmeščeni po sobi in tudi računalniška ohišja so iz gorljivega materiala.
Kdor se profesionalno ukvarja s tem, strežnika oz. računalnika nima umeščenega v prostoru, kjer je povečana nevarnost izbruha požara, ampak v posebej za to namenjenih prostorih (najbrž tudi morajo ustrezati kakšnim standardom). Delajo se varnostne kopije na strežnike ali druge medije na ločenih lokacijah. Torej pri pravilno zasnovanem informacijskem sistemu je brezpredmetno razpravljati o izgubi podatkov zaradi požara. Strežniki so potem vmeščeni v posebne "reg omare", katere še dodatno ščitijo strežnike.
Torej prekurjen napajalnik res ni razlog....
Kdor se profesionalno ukvarja s tem, strežnika oz. računalnika nima umeščenega v prostoru, kjer je povečana nevarnost izbruha požara, ampak v posebej za to namenjenih prostorih (najbrž tudi morajo ustrezati kakšnim standardom). Delajo se varnostne kopije na strežnike ali druge medije na ločenih lokacijah. Torej pri pravilno zasnovanem informacijskem sistemu je brezpredmetno razpravljati o izgubi podatkov zaradi požara. Strežniki so potem vmeščeni v posebne "reg omare", katere še dodatno ščitijo strežnike.
Torej prekurjen napajalnik res ni razlog....
- Peter
- Upravnik

- Prispevkov: 4829
- Pridružen: 5. Julij 2002, 23:40
- GE: Zabreznica
- Kraj: Breznica
- Kontakt:
O sistemih za gašenje v računalniških centrih smo debatirali pred štirimi leti, letos pa smo nadaljevali z računalnikom, potem pa je gasilec temo spet vrnil na strežniško omaro. Če bi bolje prebral, bi videl, da se moja objava nanaša na posamezen računalnik.Pril napisal/-a:Torej prekurjen napajalnik res ni razlog....
Jaz predlagam FE 36 Computer edition ("namesto" halona) http://www.cikla.hr/shop/pastor/ao.php?rd=ws&prikaz=1
ali Firetrace (http://www.firetrace.com/productinfo.html) - obstaja tudi pri Pastorju Zagreb.
LP, Urša.
ali Firetrace (http://www.firetrace.com/productinfo.html) - obstaja tudi pri Pastorju Zagreb.
LP, Urša.
Kot izkušen računalničar vam lahko garantiram da gorečega compa nima smisla reševati ker je v primeru, da je že povzročil požar izven ohišja, v notranjosti zagotovo 100% uničen. Rešujte bajto, da ne bo zgorelo še kaj drugega.
Že če se je znotraj ohišja samo malo pošmelcalo, toliko da se je pokadilo in zasmrdelo ter nič drugega, je dovolj, da je kratkostični tok uničil praktično celotno vsebino gajbice ter onesposobil čipovje diska (kar pomeni da je podatke možno brati samo še s posebno reševalno opremo če sploh).
Kogar pa skrbi, da bo disk namočil z vodo pa fear not, diski so hermetično zaprti (water resistant do 30 metrov pod vodo?
) že zato da ne pride prah v njih, ker je en 0,1mm kosem prahu dovolj da s pomočjo bralne glave spraska površino diska in ga popolnoma uniči.
Edino kar bo uničilo podatke na disku bo temperatura ognja (fizični udarci in magnetizem niso v tem primeru aktualni če ravno ne mislite rešiti comp tako da ga vržete skozi okno), tako da kar s čebrem vode po njem... pa po možnosti naj bo comp še všoltan v elektriko ko to počnete.
p.s.: Ne preveč veselo prižigat sprinklerjev dokler je v igri štrom, ker dvomim da zalivanje 220V omrežne napetosti izpostavljene iz ožganih kablov in pripadajoče iskrenje pripomore k gašenju.
Že če se je znotraj ohišja samo malo pošmelcalo, toliko da se je pokadilo in zasmrdelo ter nič drugega, je dovolj, da je kratkostični tok uničil praktično celotno vsebino gajbice ter onesposobil čipovje diska (kar pomeni da je podatke možno brati samo še s posebno reševalno opremo če sploh).
Kogar pa skrbi, da bo disk namočil z vodo pa fear not, diski so hermetično zaprti (water resistant do 30 metrov pod vodo?
Edino kar bo uničilo podatke na disku bo temperatura ognja (fizični udarci in magnetizem niso v tem primeru aktualni če ravno ne mislite rešiti comp tako da ga vržete skozi okno), tako da kar s čebrem vode po njem... pa po možnosti naj bo comp še všoltan v elektriko ko to počnete.
p.s.: Ne preveč veselo prižigat sprinklerjev dokler je v igri štrom, ker dvomim da zalivanje 220V omrežne napetosti izpostavljene iz ožganih kablov in pripadajoče iskrenje pripomore k gašenju.
Je možno ja da je uničiu celotno vsebino samo jaz sem meu le malo takih primerov, Ponavadi pride do uničenja vseh komponent praktično le zaradi udara strele, Zaradi kratkega stika pa celotne vsebine računalnika še nisem zaslediu uničene. Pa še pri streli ponavadi gre le del opreme in ne vse tak da se ponavadi ustavi že pri napajalniku ali pa še morda naprej na osnovni plošči.B-D_ napisal/-a:
Že če se je znotraj ohišja samo malo pošmelcalo, toliko da se je pokadilo in zasmrdelo ter nič drugega, je dovolj, da je kratkostični tok uničil praktično celotno vsebino gajbice ter onesposobil čipovje diska (kar pomeni da je podatke možno brati samo še s posebno reševalno opremo če sploh).
Gašenje z vodo?!?!
Najbolje je gasiti z CO2.
Če dam primer :
Sicer ni računalniška oprema ampak je podobno - pred kratkim je zagorel en cnc stroj (upam da sem prav napisal). Ker v prostoru ni bilo gasilnega aparata na CO2, so ga pogasili z prahom. Posledica ...
Ker ga niso mogli sčistiti, je bilo škode okoli 250 mio SIT. Č bi ga z CO2, bi bilo potrebno zamenjati samo uničena vezja. To je bila ocena strokovnjaka.
To pove vse, mar ne?
Če dam primer :
Sicer ni računalniška oprema ampak je podobno - pred kratkim je zagorel en cnc stroj (upam da sem prav napisal). Ker v prostoru ni bilo gasilnega aparata na CO2, so ga pogasili z prahom. Posledica ...
Ker ga niso mogli sčistiti, je bilo škode okoli 250 mio SIT. Č bi ga z CO2, bi bilo potrebno zamenjati samo uničena vezja. To je bila ocena strokovnjaka.
To pove vse, mar ne?
Rok Ušen, GČ I. st.
Zavoljo korektnosti informacije te moram tule popravit. Diski so dalec od tega, da bi bili hermeticno zaprti. Imajo kar lepo luknjico in filtrski sistem, skozi katerega zrak prehaja v obe strani, odvisno od tlaka v disku (ponavadi kot faktor temperature).B-D_ napisal/-a:
Kogar pa skrbi, da bo disk namočil z vodo pa fear not, diski so hermetično zaprti (water resistant do 30 metrov pod vodo?) že zato da ne pride prah v njih, ker je en 0,1mm kosem prahu dovolj da s pomočjo bralne glave spraska površino diska in ga popolnoma uniči.
Informacija, da vsak prahec pobere disk, je povsem korektna, le da je ta prahec izredno tezko spravit mimo vgrajenega filtra. Gasenje s prahom je za diskovje (kratkorocno) povsem neproblematicno, je pa izredno neprakticno in zato odsvetovano.
Ravno nasprotno pa je z vodo. Ze sam ucinek hitrega ohlajanja lahko pri delujocem disku povzroci kar nekaj tezav (termicna kalibracija sicer pomaga), voda pa nobeni elektroniki ne pomaga. Prav tako je vprasljiva prepustnost zracnega filtra.
Pri kratkotrajni izpostavljenosti vodi in prahu je v vsakem primeru prvi ukrep takojsnje presnemavanje podatkov na drug disk. Tudi, ce je disk videt OK, je za uporabo v produkciji najmanj "sumljiv", pri resnih sisteme pa samo se za v smeti. Prav tako je vsakrsno povecanje temperature nad redno delovno za 20 stopinj ali vec (odpoved klime, naprimer) lahko vzrok srednjerocni (eno leto) odpovedi mnogih komponent v streznikih.
Sicer na koncu, a mogoce vseeno, omenjam, da govorim s stalisca strezniskih sistemov v strezniskih sobah, racunalnikih v 19" omarah in resnem hlajenju in ne o sobnih PC sistemih.
LP
JJ
- Peter
- Upravnik

- Prispevkov: 4829
- Pridružen: 5. Julij 2002, 23:40
- GE: Zabreznica
- Kraj: Breznica
- Kontakt:
Gasilno sredstvo v napravi, ki jo je objavil razby je Inergen, ki je bil pred časom opisan v Gasilcu, drugače pa podatke najdete na http://www.isp.si
Kolikor je meni znano, se za nadomestek halona v računalniških in telekomunikacijskih prostorih, v Sloveniji uporabljata predvsem FM200 in Inergen.
Kolikor je meni znano, se za nadomestek halona v računalniških in telekomunikacijskih prostorih, v Sloveniji uporabljata predvsem FM200 in Inergen.
JozeR napisal/-a:Halon je bil spoznan za "ekološko neprimeren" (uničevanje ozona) in zato gasilni aparati na halon že kar nekaj časa niso več v prodaji. Seveda pa, če ima kdo še kje kakšnega na zalogi, je to zelo koristna zadeva.
Pred leti jih je v obliki "malo večjega spreja" delila celo Zavarovalnica triglav v smislu "gasilnik z v avto". Ker pa je bil v obliki spreja je bil za v avto popolnoma neprimeren (zaradi poletnih temperatur). Zato ga imam jaz doma v stanovanju - če bi se karkoli "pobliskalo".
Na pomoč,
Jože
Gasilnike na halon sem opazil tudi na onkološkem inštitutu, na oddelku za radioizotopne preiskave. Verjetno jih imajo za potrebe gašenja aparatov za scintigrafijo.