sevalna toplota (40 kW/ m2 = C?)

Vse gasilske teme, ki ne spadajajo v ostale podforume.

Moderator: Vrsho

Pravila foruma
V tem forumu veljajo splošna pravila foruma, ki jih dobite tukaj
Odgovori
Balantic
Prispevkov: 2
Pridružen: 4. Marec 2020, 10:31

sevalna toplota (40 kW/ m2 = C?)

Odgovor Napisal/-a Balantic »

Lep pozdrav!
Prosim za pomoč
Tema za bistre glave

Imamo rokavice, katere imajo v specifikaciji navedeno da imajo visoko odpornost proti sevalni toploti in sicer več kot 25 sekund s prenosnim tokom 40kW/m2.
Mi prosim kdo lahko pove koliko bi bila temperatura te površine oziroma predmeta ( 40 kW/ m2 = C?). :?: :?: :?:
hvala!
polo98

Odg: sevalna toplota (40 kW/ m2 = C?)

Odgovor Napisal/-a polo98 »

Ne vem. Bi pa mogoče kdo vedel na S5TECH forumu.
MartinSLO
Prispevkov: 39
Pridružen: 15. Avgust 2013, 22:22
Kraj: Maribor

Odg: sevalna toplota (40 kW/ m2 = C?)

Odgovor Napisal/-a MartinSLO »

Mogoče bo lažje, če nam zaupaš model rokavic, bomo verjetno lažje prišli do podatka. :wink:

Bi pa tako iz hitrega brskanja rekel, da je glede na toplotni tok težko podati temperaturo. Je pa 40 kW/m2 že zelo močna obremenitev, v praksi v bistvu že ogenj, katerega temperatura se začne malo okrog 525°C oz. raje pri 700°C.
Za ilustracijo glede toplotnega sevanja;
-> 2.1kW/m2 te opeče
-> 7-10kW/m2 te ubije v manj kot minuti izpostavljenosti
-> pri 13kW/m2 se vname pohištvo in zavese skozi steklo (okno).

Vir: http://www.wildfireprotection.com.au/testing.htm
Torej v praksi bi najbrž to pomenilo, da lahko držiš goreč predmet v rokah 25 sekund, preden rokavice prebijejo toploto in te opeče po rokah. Ne priporočam ravno testiranja, saj je to zgolj moja razlaga na hitro pridobljenih podatkov in je vseeno bolj ziher, da preverimo podatke po modelu rokavic. :D
Odgovori