Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.

Pravila foruma
V tem forumu veljajo splošna pravila foruma, ki jih dobite tukaj

Objave gostov bodo dodane po odobritvi moderatorja.
Uporabniški avatar
Peter
Upravnik
Upravnik
Prispevkov: 4829
Pridružen: 5. Julij 2002, 23:40
GE: Zabreznica
Kraj: Breznica
Kontakt:

Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.

Odgovor Napisal/-a Peter »

Priporočila za gasilce
Priponke
soncne_elektrarne.pdf
(1.5 MiB) Prenešeno 420 krat
Uporabniški avatar
uros11
Prispevkov: 407
Pridružen: 17. Junij 2006, 10:03

Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.

Odgovor Napisal/-a uros11 »

Na hitro sem pregledal ta priporočila.

Nekaj malega je napak:
-Elektro distributer ne bo posegal v instalacijo fotovoltajične elektrarne. Pri njih je meja ločilno mesto v merilni omari, kar je za tem jih ne zanima.
- AC in DC stikal ne morejo izklopiti gasilci, saj sistemov ne poznajo in lahko z izklopom naredijo še večjo škodo!
-Izklope (kot vklope) lahko upravlja samo usposobljena oseba (ponavadi posluževalec elektarne)

Verjetno bo morala uprava za zaščito in reševanje dobiti podatke o posluževalcih fotovoltajičnih sistemov in jih
aktivirati kot sedaj lahko aktivira elektrodistributerja. Kar bo zelo težko saj je posluževalcov ogromno.

Kot kaže tudi nemci nimajo pravih odgovorov kako stvar rešiti.

lp
Za pamet pravijo, da je edina stvar, ki je pravično razdeljena na svetu! Vsak zase pravi, da jo imama največ na svetu!

Lep pozdrav Uros
darko
Prispevkov: 2913
Pridružen: 18. November 2003, 14:06

Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.

Odgovor Napisal/-a darko »

Glede na to da je možno gasiti z vodo iz razdalje 10 metrov ali celo bliže (odvisno od napetosti) če uporabljamo razpršen curek ali vodno meglo smo preizkusili nov turbo ročnik bmd.
Na testiranju se je dobro izkazal, sploh ob uporabi H visokotlačne cevi.
Priponke
ročnik bmd
ročnik bmd
darko
Prispevkov: 2913
Pridružen: 18. November 2003, 14:06

Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.

Odgovor Napisal/-a darko »

Še pri gašenju
darko
Priponke
testiranje dometa
testiranje dometa
darko
Prispevkov: 2913
Pridružen: 18. November 2003, 14:06

Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.

Odgovor Napisal/-a darko »

Meglica (vodna megla).
darko
Priponke
ročniki, oprema 004.jpg
Uporabniški avatar
Seko
Prispevkov: 130
Pridružen: 18. Januar 2011, 17:52
GE: PGD Žetale
Kraj: Žetale
Kontakt:

Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.

Odgovor Napisal/-a Seko »

Nejc Sakelšek - nejc@sakelsek.com
Operativni gasilec
PGD Žetale
Matjaž Zupan
Prispevkov: 674
Pridružen: 21. Julij 2003, 20:12

Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.

Odgovor Napisal/-a Matjaž Zupan »

Fotovoltaika je relativno nova zadeva, zato še ni enotnega načina izvedbe (z vsemi pripadajočimi varnostnimi elementi, ki seveda stanejo in se jim investitorji izogibajo, če seveda niso zakonsko predpisani), kar pomeni, da gasilci ne morejo nikoli biti prepričani, s čim imajo opravka.

Menim, da bo gasilce s fotovoltaiko treba seznaniti že na tečaju za pridobitev čina Gasilec (vzporedno pa morda še za primer nesreč z električnimi avtomobili, kjer na gasilce prežijo podobne nevarnosti).
Uporabniški avatar
tomaz
Prispevkov: 290
Pridružen: 2. Marec 2003, 22:24
Kraj: Kranj

Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.

Odgovor Napisal/-a tomaz »

zagii napisal/-a:lep primer! Elektrika vključena vsi vidijo pa noben ne izključi... pa še poklicni Kranjčani so noter.
Ja res lep primer, ko ima električna napeljava tri omarice z varovalkami (posledica dograjevanja), s tem, da dveh omaric lastnik ne najde. Zadeva je bila pod kontrolo, gasilo se je okrog iskrečega dela, elektriko je izključil dežurni električar, ko je prispel na kraj.
Zato ne kar klamfat vsepovprek.

Glede dostavljanja požarnih načrtov gasilski enoti pa le to: Ni problema v kraju, kjer je 10 takšnih objektov. Problema pa nastane, kjer je lahko 300 takšnih objektov, intervencija pa se mora že na začetku pravilno odvijat. Bolje bi bilo, da bi bil poleg napisa na objektu: Pozor sončna elektrarna na objektu !!! tudi požarni načrt (tako kot pri prevozih ADR). Seveda pa požarni načrti pri gasilski enoti še vedno morajo biti. Moje razmišljanje...
darko
Prispevkov: 2913
Pridružen: 18. November 2003, 14:06

Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.

Odgovor Napisal/-a darko »

Danes je v SLO moderno govoriti vse vprek o super modernih elektrarnah.
Vedeti morate, da se bodo v kratkem pojavili plačljivi seminarji in delevnice o tem.
Vsi bodo na veliko filozofirali, vendar SOP za gasilce ne bo nihče pripravil.
Naš "gasilček" pa bo kot vedno prepuščen sam sebi. Kje so razna združenja in komisije?

Problem enosmernega toka višjih/visokih napetosti je poznan v SLo že dolgo.
Tudi na delu železniške proge se uporablja že kar nekaj let. Pa še danes ni SOP.

Mislim da je potrebno tisto skico 1/5/5/10 posloveniti in dati gasilcem.
In objaviti na spletu poleg tekmovalnih strani.
Darko
gasko1
Prispevkov: 17
Pridružen: 29. Januar 2008, 16:56

Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.

Odgovor Napisal/-a gasko1 »

Danes je bil pri tedniku prispevek kako gasimo objekte s fotonapetostno elektrarno. Mogoče bojo pa ljudje začeli malo razmišljat kaj in kam dajejo te elektrarne :S
Uporabniški avatar
Oskar
Naj forumovec 2004
Naj forumovec 2004
Prispevkov: 8311
Pridružen: 8. November 2002, 20:59
Kraj: Malečnik
Kontakt:

Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.

Odgovor Napisal/-a Oskar »

Darko, dobro si to napisal. V moji enoti smo povabili na predavanje gasilca, ki projektrira te sončne elektrarne. Bilo je zelo zanimivo. Izvedeli smo marsikaj novega in mnogo tega nam je sedaj bolj jasno.
Da se moramo sami znajti je že dolgo znano. Na naši GZ vabijo na takšna predavanja načeloma le časnike, mi smo povabili vse operativce. Povabili smo tudi sosednja društva, žal je zatajil sektorski pri obveščanju. Nič hudega, saj so dali prednost nogometu. :cry:
na sliki je Tomaž v akciji !
Priponke
tomaž.jpg
Pirotehniki so zelo iskani, še posebej ko kaj narobe naredijo !
Uporabniški avatar
Pero
Prispevkov: 1091
Pridružen: 17. April 2006, 17:34

Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.

Odgovor Napisal/-a Pero »

darko napisal/-a: Mislim da je potrebno tisto skico 1/5/5/10 posloveniti in dati gasilcem.
Lahko kdo prilepi to famozno skico ?
hvala

lp
Don't raise your voice, Improve your argument!
Uporabniški avatar
Peter
Upravnik
Upravnik
Prispevkov: 4829
Pridružen: 5. Julij 2002, 23:40
GE: Zabreznica
Kraj: Breznica
Kontakt:

Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.

Odgovor Napisal/-a Peter »

Na kratko je napisano že tukaj.
Priponke
tabela.jpeg
Uporabniški avatar
Fireman
Prispevkov: 206
Pridružen: 24. Julij 2002, 16:16
Kraj: Ljubljana

Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.

Odgovor Napisal/-a Fireman »

:!:
Priponke
Zelo pomembno je, da se podatki iz tabele nanašajo le na tlak 5 barov.
Zelo pomembno je, da se podatki iz tabele nanašajo le na tlak 5 barov.
ursus
Prispevkov: 30
Pridružen: 11. Marec 2011, 2:30
GE: PGD Polje

Odg: Gašenje objektov s fotonapetostno elektrarno.

Odgovor Napisal/-a ursus »

...to že kar nekaj časa obstaja tudi v slovenščini. Gre samo za en del vzet iz internetne strani na GZS.

dodajam še link do vseh uporabnih člankov. Kdor si vzame dobro urco časa, bo zadevo z lahkoto predelal in tudi osvojil

http://www.gasilec.net/operativa/interv ... ektrarnami

pa še direktno do priročnika za gasilce

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke ... 2_2011.pdf

tako da nam ni treba odkrivati tople vode :D , za vse so na GZS že poskrbeli v sodelovanju z vsemi ostalimi akterji, ki jih stvar zadeva. Priročnik napisan tako, da ga razume vsak, tudi tisti, ki smo z elektriko bolj tako tako. Zelo v redu napisano, razumljivo, popolnoma zadovoljivo. Pa prijetno branje

LP uroš
Priponke
ustrezne razdalje pri gašenju
ustrezne razdalje pri gašenju
Uroš T.
Odgovori