Notranji napad in gašenje. Kakšna cev, kakšen pretok, ...

Pravila foruma
V tem forumu veljajo splošna pravila foruma, ki jih dobite tukaj

Objave gostov bodo dodane po odobritvi moderatorja.
krivina
Prispevkov: 213
Pridružen: 6. Januar 2005, 10:55

Odgovor Napisal/-a krivina »

tadejS napisal/-a:No tudi sam se pridružujem mnenju, da mora biti pretok okrog 150 lit/min. Problemi pa se potem začnejo pri tlaku in premerih cevi. Sploh je problem tam, kot je zadevo odpr Janez T. , kjer nižje katagorizina društva večkrat vgrajujejo batne črpalke s samostojnim motorjem, predvsem mislim da zaradi cene. Po moje potrebuje črpalka s pretokom 150 lit/min, kaj več kot 12 KM samostojni pogonski agregat oz. bi jo bilo potrebno poganjati z motorjem vozilla kot je to pri GVC-jih. Potem pa mislim da se malo spremeni tudi celoten koncept vozil. Za prvo posredovanje bi predlagal srednji tlak in cevi H ali pa VT 25. Da pa bi društva nižjih kategorij vlagala v ostale sisteme za hitro posredovanje pa so po moje bolj sanje kot resničnost.
Črpalka s pretokom 400 l/min pri tlaku 10 bar, zalita z vodo - rezervoar, potrebuje teoretično (brez upoštevanja izkoristkov), motor močan 6,7 kW oz. 9,2 KM.

Črpalka s pretokom 600 l/min pri tlaku 10 bar, zalita z vodo - rezervoar, potrebuje teoretično (brez upoštevanja izkoristkov), motor močan 10 kW oz. 13,6 KM.

Torej vozila GVV-1 nimajo vgrajenih pravih črpalk :!:
tadejS
Prispevkov: 313
Pridružen: 15. Marec 2005, 8:29
Kraj: Knežak

Odgovor Napisal/-a tadejS »

No in kdo bo sedaj dahnil izkoristek in varnostni faktor. Kaliko pa se poveča potrebna moč, če dvignemo tlak na 25 bar-ov?
krivina
Prispevkov: 213
Pridružen: 6. Januar 2005, 10:55

Odgovor Napisal/-a krivina »

Govora je o NT centrifugalni črpalki. Takšne črpalke ne ženemo na 25 bar.

Pri "pravem" številu vrtljajev lahko vzameš izkoristek okoli 0,80 za celotni sklop: mehanske izgube v reduktorju, mehanske izgube v črpalki in volumetrične izgube v črpalki.

Motor se izbere takšen, da vso stvar žene brez napora. Torej v prvem primeru ne gre izbrati motorja z 12 KM in ga pri tem gnati na 4000 ali več vrtljajev, temveč se vzame malo močnejši motor, ki vso stvar z lahkoto žene pri 2000 - 2500 vrt/min (velja za bencinski motor).

Tudi črpalka ne doseže kar tako obljubljenega pretoka pri obljubljenem tlaku. Da to doseže, se mora vrteti z določenim številom obratov. Če se pokaže "neskladje" med potrebnimi obrati črpalke in motorja se med njiju vgradi reduktor ali pa multiplikator. Odvisno od potrebe. S kolikšnimi vrtljaji se mora črpalka vrteti in kolikšen pretok in tlak da pri tem od sebe, pa zavisi od oblike lopatic gonilnika črpalke.

Sicer pa je enačba za izračun potrebne moči črpalke enostavna:

moč [W] = 1,667 x pretok [l/min] x tlak [bar] : izkoristek

Tako si lahko vsak preračuna, kako močan motor potrebuje.

Tisto o nepravih črpalkah pa je bilo mišljeno o VT črpalkah v vozilih GVV-1, ki so stalno priključene na rezervoar. Te črpalke imajo drugi namen in ta namen ni gašenje notranjih požarov. Jaz mislim, da društvo, ki 1x na nekaj let "potolče" nek travniški požar, takšne črpalke ne potrebuje. Lahko bi jo nadomestil z manjšo NT centrifugalno črpalko, ki bi bila prav tako stalno priključena na rezervoar. "Rozika" je pa še vedno poleg na saneh.
Štromar2
Prispevkov: 25
Pridružen: 26. Januar 2007, 10:11
Kraj: RAKEK

notranji napadi in stadardizirani postopki

Odgovor Napisal/-a Štromar2 »

Lep pozdrav

A mi zna kdo povedat kdaj bodo tile tipizirani postopki narejeni in objavljeni. Neketeri, ki predavamo za razne tečaje imamo velike probleme kako pa kaj. Saj obstaja razna literatura, predvsem tuja, toda vse je treba prilagoditi na naše formacije in še poenostaviti. Kar lahko privede do tega, da vsak predavatelj govori malo drugače.

Sicer nisem pristaš, da je čisto vse do pičice napisano, ker se na ta način zgubi nekaj fleksibilnosti, ampak nekaj je pa potrebno imeti v rokah.
Ne, da stalno diskutiramo o ročnikih in pretokih.
tadejS
Prispevkov: 313
Pridružen: 15. Marec 2005, 8:29
Kraj: Knežak

Odgovor Napisal/-a tadejS »

moč [W] = 1,667 x pretok [l/min] x tlak [bar] : izkoristek
Krivina, kako pa potem pri recimo pri tlaku 25 bar in batni ali membranski črpalki ocenimo - izračunamo moč (žal nisem strojnik).
Štromar2
Prispevkov: 25
Pridružen: 26. Januar 2007, 10:11
Kraj: RAKEK

Pretok in moč

Odgovor Napisal/-a Štromar2 »

Tisti izračun velja čisto za vse črpalke, ker obravnava pretok in tlak.

Problematičen je izkoristek, ki lahko zelo varira. od 50% pa nekje do 75%.

Specifika batnih in membranskih črpalk v primerjavi s centrifugalnimi je le to, da te črpalke vedno črpajo s konstantnim pretokom, tlak pa je reguliran s paralelnim regulacijskim tlačnim ventilom.

Za batne in membranske velja ( protok=vrtljaji*delovna prostornina batov ). Po domače, vsa voda, ki jo ne pokuri ročnik, teče nazaj v rezervar.
tadejS
Prispevkov: 313
Pridružen: 15. Marec 2005, 8:29
Kraj: Knežak

Odgovor Napisal/-a tadejS »

No sedaj pa bo malo bolje razumevanje.
Odgovori