Črpalka s pretokom 400 l/min pri tlaku 10 bar, zalita z vodo - rezervoar, potrebuje teoretično (brez upoštevanja izkoristkov), motor močan 6,7 kW oz. 9,2 KM.tadejS napisal/-a:No tudi sam se pridružujem mnenju, da mora biti pretok okrog 150 lit/min. Problemi pa se potem začnejo pri tlaku in premerih cevi. Sploh je problem tam, kot je zadevo odpr Janez T. , kjer nižje katagorizina društva večkrat vgrajujejo batne črpalke s samostojnim motorjem, predvsem mislim da zaradi cene. Po moje potrebuje črpalka s pretokom 150 lit/min, kaj več kot 12 KM samostojni pogonski agregat oz. bi jo bilo potrebno poganjati z motorjem vozilla kot je to pri GVC-jih. Potem pa mislim da se malo spremeni tudi celoten koncept vozil. Za prvo posredovanje bi predlagal srednji tlak in cevi H ali pa VT 25. Da pa bi društva nižjih kategorij vlagala v ostale sisteme za hitro posredovanje pa so po moje bolj sanje kot resničnost.
Črpalka s pretokom 600 l/min pri tlaku 10 bar, zalita z vodo - rezervoar, potrebuje teoretično (brez upoštevanja izkoristkov), motor močan 10 kW oz. 13,6 KM.
Torej vozila GVV-1 nimajo vgrajenih pravih črpalk