Ozemljitev agregata
Moderator: Janez Tratnik
Pravila foruma
V tem forumu veljajo splošna pravila foruma, ki jih dobite tukaj
Objave gostov bodo dodane po odobritvi moderatorja.
V tem forumu veljajo splošna pravila foruma, ki jih dobite tukaj
Objave gostov bodo dodane po odobritvi moderatorja.
Poglejte, v elektrotehniki se prav z namenom zaščite pred električnim udarom preko človeka v tla, uporabljajo zaščitni ločilni transformatorji. S tem dobimo na sekundarnem navitju transformatorja novo energetsko omrežje, ki je galvansko povsem ločeno od omrežja, ki napaja primarno navitje ločilnega transformatorja. In v tem ločenem omrežju se lahko mirno dotaknemo faznega vodnika, pa tudi če smo do popka vkopani v zemljo.
In prav za enako stvar gre v primeru agregatov! Agregat in klasični energetski sistem sta dve povsem ločeni omrežji. Če se dotakneš faze enega in nule drugega omrežja se ne bo zgodilo nič!
Pri običajnem omrežju je ničla spojena na zemljo in s tem je ničli definiran potencial 0V (tudi to je relativna stvar, ampak ker je zemlja pač globalna stvar, je ta predpostavka čisto v redu). Enako pa naredimo v vozilu. Karoseriji rečemo "zemlja" in to zvežemo z ničlo agregata in s tem definiramo referenčni potencial 0V. In če potem že kdaj pride do preboja faze na ohišje, kaj se bo zgodilo? Nastal bo kratek stik in najšibkejši člen električnega tokokroga bo odpovedal. To pa bo neka zaščitna naprava (inštalacijski odklopnik, FID, KZS ...), če je načrtovalec inštalacije vozila o vsem tem vsaj malce razmislil. In sedaj agregat teče v prostem teku, kajti obremenitev in celotna inštalacija so zdaj fizično ločeni od agregata.
Flashover! Tvoja pripomba bi pa znala biti na mestu, ampak iz povsem drugih razlogov. Jaz govorim zgolj o zaščiti človeka pred udarom.
Upam da so zdaj stvari kaj bolj jasne in se lahko pogovarjamo dalje o tem, kakšen način te kvaziozemljitve je v primeru GVC najprimernejši. TN-C, TN-S, TN-C-S... ?
In prav za enako stvar gre v primeru agregatov! Agregat in klasični energetski sistem sta dve povsem ločeni omrežji. Če se dotakneš faze enega in nule drugega omrežja se ne bo zgodilo nič!
Pri običajnem omrežju je ničla spojena na zemljo in s tem je ničli definiran potencial 0V (tudi to je relativna stvar, ampak ker je zemlja pač globalna stvar, je ta predpostavka čisto v redu). Enako pa naredimo v vozilu. Karoseriji rečemo "zemlja" in to zvežemo z ničlo agregata in s tem definiramo referenčni potencial 0V. In če potem že kdaj pride do preboja faze na ohišje, kaj se bo zgodilo? Nastal bo kratek stik in najšibkejši člen električnega tokokroga bo odpovedal. To pa bo neka zaščitna naprava (inštalacijski odklopnik, FID, KZS ...), če je načrtovalec inštalacije vozila o vsem tem vsaj malce razmislil. In sedaj agregat teče v prostem teku, kajti obremenitev in celotna inštalacija so zdaj fizično ločeni od agregata.
Flashover! Tvoja pripomba bi pa znala biti na mestu, ampak iz povsem drugih razlogov. Jaz govorim zgolj o zaščiti človeka pred udarom.
Upam da so zdaj stvari kaj bolj jasne in se lahko pogovarjamo dalje o tem, kakšen način te kvaziozemljitve je v primeru GVC najprimernejši. TN-C, TN-S, TN-C-S... ?
Matej_K., ne vem če sem te prav razumel, toda zdi se mi, da si napisal, da te elektrika iz agregata ne more ubiti ali vsaj stresti.
Zanima me, ali si prav razlagam tvoje pisanje? Če si ga, moram potem raziskati, kaj hudiča me je potem že nekajkrat streslo pri delu z različnimi agregati (pa ne gasilskimi).
lp Jani
Zanima me, ali si prav razlagam tvoje pisanje? Če si ga, moram potem raziskati, kaj hudiča me je potem že nekajkrat streslo pri delu z različnimi agregati (pa ne gasilskimi).
lp Jani
- Ndrej
- Prispevkov: 411
- Pridružen: 26. September 2004, 10:38
- GE: PGD Prečna
- Kraj: Prečna, Novo mesto
- Kontakt:
Matej_K. napisal/-a: Ozemljitev mora biti izvedena lokalno na vozilu - to pomeni da ozemljitev agregata zvežeš na ogrodje vozila in če že pride do preboja faze je s tem problem rešen.
Danes sem pogledal v naše vozilo, ki ima agregat. Zraven njega je par metrov dolg kabel in na koncu železna palica, ki se zapiči v zemljo. Kako je potem prav, da mora biti ozemljitev zvezana na ogrodje vozila??
Jani, elektrika iz agregata te ubije prav s tako lahkoto kot iz omrežja. Ti si očitno imel agregat ozemljen ali pa položen na zemljo in si pošlatal fazo ali pa si se nekako dotaknil faze in ničle. Druge razlage ni. Če velja prvo, potem smo spet pri naši zgodbi ali agregat ozemljevati ali ne. Če bi ne bil ozemljen (oziroma če nebi imel nekega stika z zemljo) te nebi moglo stresti. Če pa si se dotaknil med fazo in ničlo, je pa to pač tvoja nerodnost, ki jo enkrat ne boš več mogel popraviti.
Vombat! Agregat v vašem vozilu je skoraj zagotovo zvezan na ohišje vozila, tista palica pa kabel pa bi prišla prav mogoče v primeru nevarnih snovi, kjer je potrebno vse predmete spraviti na isti potencial z namenom preprečitve statične elektrike.
Vombat! Agregat v vašem vozilu je skoraj zagotovo zvezan na ohišje vozila, tista palica pa kabel pa bi prišla prav mogoče v primeru nevarnih snovi, kjer je potrebno vse predmete spraviti na isti potencial z namenom preprečitve statične elektrike.
No vidiš Matej, pa si sam prišel do tja, kamor sem želel.
En primer je potopna črpalka. Ti jo vržeš v vodo, lahko se celo dotika kakega valjanca in potenciali so že zelo tam-tam. Lahko se celo zgodi, da zaradi napake odgori nula na agregatu in preko porabnika, ali pa kar direkt pride faza na ohišje od tam pa na kamion in imaš eno lepo gmoto same faze (sicer je "kao" ozemljena z zgoraj omenjeno črpalko, kar pa skoraj vedno ni dovolj). Dobiš točno to, kot pri slabo izvedeni ozemljitvi...
lp Jani
En primer je potopna črpalka. Ti jo vržeš v vodo, lahko se celo dotika kakega valjanca in potenciali so že zelo tam-tam. Lahko se celo zgodi, da zaradi napake odgori nula na agregatu in preko porabnika, ali pa kar direkt pride faza na ohišje od tam pa na kamion in imaš eno lepo gmoto same faze (sicer je "kao" ozemljena z zgoraj omenjeno črpalko, kar pa skoraj vedno ni dovolj). Dobiš točno to, kot pri slabo izvedeni ozemljitvi...
lp Jani
No, pa sva končno prišla na skupni imenovalec....Matej_K. napisal/-a:...tista palica pa kabel pa bi prišla prav mogoče v primeru nevarnih snovi, kjer je potrebno vse predmete spraviti na isti potencial z namenom preprečitve statične elektrike.
Točno TO sem govoril na prejšnji strani.
Rafter napisal/-a:Da morebitni presežek električnega naboja odvedeš v zemljo.Matej_K. napisal/-a:Zakaj ozemljiti agregat?
R.
Sem po tvojih objavah sklepal, da si električar, zdaj pa tole!?!Matej_K. napisal/-a:Jani, če agregata nimaš ozemljenega jo brez nevarnosti vržeš v vodo, pa naj se dotika tudi valjanca če se hoče.
A se ti ne zdi, da preko ozemljitvenega vodnika črpalke na tak način ozemljiš agregat in s tem lahko tudi popolnoma izenačiš potenciale zemlje in agregata oz. vozila? Vprašanje pa je kvaliteta ozemljitve..
lp Jani
Ok in kaj potem če izenačiš potenciale, saj boš izenačil nevtralno točko enega sistema z nevtralno točko drugega. Sam tega sicer s stališča varnosti ne podpiram, ampak OK, v primeru potopne pumpe je to pač neizogibno. Glede kvalitete take ozemljitve pa to; se ti zdi ozemljitev s palico, ki jo zapičiš v prvo krtino, kvalitetna? Se ob tem počutiš varnega? Jaz se namreč ne! 
Saj to je problem, se strinjam. Tiste palice so bolj za okras, pa če se že slučajno kaj naredi, si kao poskrbel za varnost. Nekako tako, kot pri padcu s stolpnice z zaščitno čelado in čevlji s kapico...
Je pa podobno tudi pri reflektorjih na železnih stojalih. Tudi ti se dotikajo zemlje in tudi tu je problem, da je posledično ozemljen tudi agregat. Ker pa je stik z zemljo navadno slab, lahko ostane tudi sto ali več voltov razlike, pa se spet tresemo.
Pri pnevmatskih stolpih, nameščenih na vozilu, imaš pa najbrž prav, da je bolje nič, kot pa slabo ozemljevati.
lep ozemljen pozdrav Jani (neozemljen)
Je pa podobno tudi pri reflektorjih na železnih stojalih. Tudi ti se dotikajo zemlje in tudi tu je problem, da je posledično ozemljen tudi agregat. Ker pa je stik z zemljo navadno slab, lahko ostane tudi sto ali več voltov razlike, pa se spet tresemo.
Pri pnevmatskih stolpih, nameščenih na vozilu, imaš pa najbrž prav, da je bolje nič, kot pa slabo ozemljevati.
lep ozemljen pozdrav Jani (neozemljen)
Ja Jani se strinjam, ampak v trenutku, ko faza pride v stik z ohišjem takega reflektorja in v stik s stojalom, se mora aktivirati varovalka. Kdaj se varovalka v takem primeru ne bo aktivirala? Takrat ko med agregatom in reflektorjem nimaš potegnjene še tretje žile, to je ozemljitvenega vodnika in se zanašaš samo na ozemljitev agregata! Ozemljitveni vodnik pa je obvezna stvar v takihle premičnih inštalacijah.Je pa podobno tudi pri reflektorjih na železnih stojalih. Tudi ti se dotikajo zemlje in tudi tu je problem, da je posledično ozemljen tudi agregat. Ker pa je stik z zemljo navadno slab, lahko ostane tudi sto ali več voltov razlike, pa se spet tresemo.
Ozemljitev je namreč s stališča zaščite človeka dobra le takrat, ko je kvalitetno izvedena. Uporablja pa se prav zato, da v primeru preboja faze na ohišje kakaršnekoli naprave povzroči kratek stik med fazo in nulo, kajti ozemljitev in faza sta nekje sklenjeni. Zakaj pa nebi na ohišje zvezali kar nule se bo kdo vprašal. Zato ker je potem vaše življenje odvisno od tega kako obrnete vtikač v vtičnici.
Saj recimo v stanovanjskih objektih tudi ni nujno, da obstaja dejanska ozemljitev. Lahko je izvedeno ničljenje, kjer do hiše dobimo samo dva vodnika - fazo in nulo, potem pa to nulo zvežemo še na vse ozemljitvene kontakte vtičnic, pa je. Tukaj sicer obstajajo določeni pogoji, ampak to je že druga tema...
Kaj hočem povedati s tem dolgovezenjem? To, da ozemljitev ne pomeni nujno direktnega stika v zemljo. Namen vsake ozemljitve je v tem, da ohišja naprav poveže na ničelni potencial zato, da bo v slučaju preboja faze na ohišje nastal kratek stik in se bo aktivirala zaščita.
En prav lep ozemljeno neozemljen pozdrav!
Glede na to, da nisem niti malo tako "elektrikarsko osveščen" kot vidva, ampak bolj kot ne laik s pač malo bolj teoretičnim znanjem, mi povejta še to:
Kolikor vem, avtomehaniki pri varjenju npr. izpušne cevi na vozilu ponavadi odklopijo akumulator. Kako lahko morebitne težave ali napake v delovanju agregata vplivajo na samo delovanje motorja ali ostalih sklopov vozila?
LP, R.
Kolikor vem, avtomehaniki pri varjenju npr. izpušne cevi na vozilu ponavadi odklopijo akumulator. Kako lahko morebitne težave ali napake v delovanju agregata vplivajo na samo delovanje motorja ali ostalih sklopov vozila?
LP, R.