Požar na cerkniškem - prašna eksplozija

Pravila foruma
V tem forumu veljajo splošna pravila foruma, ki jih dobite tukaj

Objave gostov bodo dodane po odobritvi moderatorja.
Odgovori
Uporabniški avatar
Šumadinac
Prispevkov: 1160
Pridružen: 23. Avgust 2004, 23:18
Kraj: Logatec

Odgovor Napisal/-a Šumadinac »

Carleone napisal/-a:
Pa še nekaj opažam, ne samo na tem forumu, recimo tudi na resevalci.org, sem mislil, da smo vseeno bolj kolegialni tudi na forumih. Saj na terenu vem da smo vsi tovariši, tukaj pa ne zgleda. Pomagajmo si, ne pa pametovat - lepo vas prosim! TOVARIŠTVO!!!

Matej
Carleone--poglej jaz sestrinjam z Janezovo izjavo nad mojo!
Dodajam pa še to, da noben tukaj noče nič slabe gasilcema oz. vsem, ki ste bili prisotni od začetka ali ne čisto od začetka na intervenciji; na žalost so se pokazale neke napake(oprema napadalca, navezava in varovanje gasilcev itd.), ki se jih na forumu pač tudi napiše in hvala bogu, da je tako! Mislim, da smo še navkljub temu, da si povemo napake, za katere vemo, lahko tovariši, če ne bi bilo tako tega foruma že dolgo ne bi bilo več!
Še enkrat povdarjam, noben noče nič slabega proti vam, ki ste nastopili na intervenciji, povemo napake, vprašamo in beremo in se učimo(tako jaz upam, da bo še kdo napisal kako naj bi se postopalo) :wink:

Nekdo(mislim da Gosak) je dejal, da če teh cevi ni, da išpekcija ne bi smela dati dovoljenja--menim, da inšpektorat sploh ni izdal nobenega dovoljenja za gradnjo, ali pa ga je--ampak za drug namen-ne za silos!Ne more biti silos povezan z vrsto drugih stavb!

LP
Šumadinac
Ogenj in slama, naj bosta sama!(ljudski pregovor)
Uporabniški avatar
Gasilčk
Prispevkov: 58
Pridružen: 1. April 2003, 22:59
Kraj: Rakek
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Gasilčk »

No pa naj jaz dodam k tem razpravam še dve sliki ki sta narejeni z druge strani. Na prvi sliki lahko v zgornjem levem kotu vidite odsevne trakove. Tam nekje so vrata za vstop v silos z zgornje strani (bolj podrobno rečeno dostop do filtrov), kjer sta bila potegnjena dva napada z VT.

LP,
Gasilčk
Priponke
Sprednja stran.JPG
Vrata zgoraj.JPG
hojla

Odgovor Napisal/-a hojla »

Za gašenje silosa obstaja več načinov. Eden od teh je , da silose gasimo s ogljikovim dioksidom in dušikom. Če ima na vrhu silosa odprtino se odločimo za gašenje z ogljikovim dioksidom, ker je le ta težji od zraka zato vedno gasimo od vzgoraj -navzdol pri dušiku pa obratno. Potem če gori v okolici silosa lahko najprej prostor napolnimo z ogljikovim dioksidom in sicer poiščemo odprtino in skozi to odprtino gasimo s tem ne ogrožamo toliko sebe kot če bi izvajali neposredni notranji napad. Ko je prostor dovolj napolnjenm z to mešanico lahko izvedemo notranji napad tudi z vodno meglo ali razperšenem curku v danem trenutku če bi prišlo do mešanje in dvigovanja prahu ne bi prišlo do eksplozije kajti v prostori je tako velika mešanica ogljikovega dioksida, da preprečuje nastanek eksplozije. toliko na hitro ja bi se dalo še marsikaj opisati sam se prvo tukaj pojavi problem take opreme oziroma tako velikih zalog takega gasilnega sredstva pa dobro vemo , da si za enkrat lahko to privošijo samo večje in predvsem poklicne enote.
Uporabniški avatar
sandi88
Prispevkov: 25
Pridružen: 16. September 2004, 13:50
Kraj: Lj-BARJE

Odgovor Napisal/-a sandi88 »

za tole bi pa po mojem porabu kr velik CO2-ja
Uporabniški avatar
Janez Koncilija
Naj forumovec 2006
Prispevkov: 4608
Pridružen: 21. Avgust 2003, 10:38
Kraj: Topole
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Janez Koncilija »

hojla napisal/-a: toliko na hitro ja bi se dalo še marsikaj opisati sam se prvo tukaj pojavi problem take opreme oziroma tako velikih zalog takega gasilnega sredstva pa dobro vemo , da si za enkrat lahko to privošijo samo večje in predvsem poklicne enote.
Gasiš s tistim, kar imaš, koliko CO2 so pripeljali s seboj gasilci ne vem, vsekako pa z VT napadom jaz ne bi gasil.

LP

Janez 8)
Ne prehitevaj, poglej drevo, ki raste!
LESCE2
Prispevkov: 1009
Pridružen: 28. April 2004, 18:18
Kraj: Lesce-Gorenjska

Odgovor Napisal/-a LESCE2 »

Pametovati kaj je prav in kaj ne ne mislim,ker le sam nimam izkušenj z le tem, želim le čim hitrejše okrevanje poškodovanima.
Uporabniški avatar
Brko
Prispevkov: 322
Pridružen: 22. Oktober 2004, 21:35
Kraj: Rojstna vas Matevža Haceta

Odgovor Napisal/-a Brko »

Jaz osebno se nebi nikoli več odločil za gašenje z VT. Sploh pa ne kjer je prisoten lesni prah,osebne izkušnje so pokazale,da sem pri podobni intervenciji z manjšim požarom ustvaril z VT še več požarov. In sedaj ,ko lahko prebiram vaše razlage utrjujem svoje domneve. KO smo bili na tečaju za častnike nam je predavatelj na IGU ,tolmačil prav slednje,uporabljaj VT kjer je potrebno. Ko primem v roko sodobni ročnik in vidim kake zmožnosti pretoka ima in funkcije. Nasvet : Ne zapravljajte denarja za lepe stvari C cev pa opremlejena gasilca z dobrim ročnikom Tu je uspeh. Pa še nekaj : morda grdo Na napakah se učimo sem zasledil v nekem člankuna forumu,vendar dajmo konico napada čim bolje seznaniti in jim vcepit v glavo ,da je on najbolj važen pri vsej stvari.
Upam ,da kolega Srečko kmalu pride domov kakor tudi njegov kolega.
Lado

VT gašenje

Odgovor Napisal/-a Lado »

Jaz se strinjam, da VT ročnik ni primeren za gašenje takega požara. Sam se mi pa zdi, da bi znal biti zelo dober za ohlajanje atmosfere pri takem požaru. VT prha se namreč razpršuje v mnogo bolj fine kapljice, ki vroče pline ohlajajo mnogo bolje. Verjetno napadalci niso uporabili VT ročnike s skoncentriranim curkom. Če bi uporabili koncentriran curek verjetno sam povzročiš dodatno dviganje lesnega prahu. Sam s prho na VT ročniku se pa strinjam.

Upam, da jo bosta oba gasilca odnesla brez trajnih posledic.
Nemelk
Prispevkov: 13
Pridružen: 22. December 2004, 13:26

Odgovor Napisal/-a Nemelk »

no, pa je vendar nekdo povezal vseskupaj in ugotovil zakaj smo gasili z VT. Cilj napada od zgoraj je bil seveda ohladiti prostor (ne pa ga pogasiti) zato da bi bilo odpiranje spodnjih vrat varneje. mislim, da smo z uporabo VT ravnali pravilno!
Nemelk (tm)
Uporabniški avatar
Gregor K.
moderator
moderator
Prispevkov: 3046
Pridružen: 16. Februar 2003, 13:20
Kraj: Nekje na poti...
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Gregor K. »

Ali je ohladitev prostora oziroma plinov v njem odvisna od trajanja ohlajevanja-gašenja ali od količine vode, ki se upari? Kakšna količina vode je v curku iz VT, koliko je poleg zraka? kakšno kinetično energijo in kakšno velikost imajo kapljice iz VT in kakšno iz klasike?
Naj si vsak poskuša sam odgovoriti na ta vprašanja. :wink:
To, kar vemo, je kapljica, to, česar ne vemo, je morje. (Newton)

In nazadnje jo stakne, ki bila mu je kos...

http://www.facebook.com/pgdokonina
Uporabniški avatar
Janez Koncilija
Naj forumovec 2006
Prispevkov: 4608
Pridružen: 21. Avgust 2003, 10:38
Kraj: Topole
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Janez Koncilija »

Nemelk napisal/-a:no, pa je vendar nekdo povezal vseskupaj in ugotovil zakaj smo gasili z VT. Cilj napada od zgoraj je bil seveda ohladiti prostor (ne pa ga pogasiti) zato da bi bilo odpiranje spodnjih vrat varneje. mislim, da smo z uporabo VT ravnali pravilno!
Mislim, da ne. Sodobne armature dajejo veliko boljša izhodišča za ohlajevanje kot pa VT, kjer prav lahko zaradi napačne uporabe curka in previsokega tlaka narediš tisto kar ne bi smel.

Zato se bo vsemogočnega (po miselnosti) visokega tlaka počasi treba znebiti.

LP

Janez 8)
Ne prehitevaj, poglej drevo, ki raste!
Nemelk
Prispevkov: 13
Pridružen: 22. December 2004, 13:26

Odgovor Napisal/-a Nemelk »

ja ja, teorija super, sodobna oprema tudi... vse lepo in prav, vendar realnost je nekaj drugega. delas s tistim kar imas pri roki in se ne ukvarjas z nevem kaksnimi stevilkami o pretoku, gostoti vodne megle ipd. ok, res nisem vec tako preprican o pravilnosti uporabe VT ampak delovalo pa je. zakaj je bil do zgornjih vrat potegnjen VT vod? ne vem. morda zato, ker je bolj enostaven za uporabo kot pa tezka C cev, morda zato, ker je bil tako napad nekaj lazje izvedljiv kot napeljevanej C cevi od bliznjega hidranta. zakaj se kasneje ni zamenalo VT voda z C cevmi? ne vem. morda zato ker ni bilo casa ali mostva?

Pri nas "na dezeli" se s takimi problemi pac ne srecujemo vsak dan zato nobeden tocno ne ve kako ravnati! konkretno na tem primeru, sem slisal veliko pregovarjanja o gasenju z vodo oziroma s peno. oboje ima svoje slabe in dobre lastnosti. kaj je tehnico prevesilo na uporabo vode, ne vem, sprical sem pac s tistim kar je prej priteklo po cevi 8) ceprav imamo nekaj opreme, je sama taktika se vedno funkcionirala na principu zdrave pameti, ceprav ni bilo vse tako kot pise v prirocniku... :wink:
Nemelk (tm)
Uporabniški avatar
Skavt
Prispevkov: 476
Pridružen: 17. December 2002, 0:31
Kraj: Nadlesk- Loška dolina
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Skavt »

Tudi vsak visok tlak ni samo viskoh tlak. Važen je pretok in presek cevi. Razlika je ali uporabljaš "štrafiks", z cevmi premera 20 mm ali manj in pretoki do 50 l/min ali pa VT z premerom cevi 36 ali več in pretoki od 250 litrov na minuto naprej. V drugem primeru, je zadeva primerljiva z klasiko, kjer imamo podobne količine vode, kljub lažjim cevem.
Mislim, da bi se morali začeti pogovarjati o tem kakšni pretoki in oblika curka so primerni za gašenje posameznih vrst požara.
Z znanjem raste dvom!
Uporabniški avatar
Janez Koncilija
Naj forumovec 2006
Prispevkov: 4608
Pridružen: 21. Avgust 2003, 10:38
Kraj: Topole
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Janez Koncilija »

Skavt napisal/-a:Mislim, da bi se morali začeti pogovarjati o tem kakšni pretoki in oblika curka so primerni za gašenje posameznih vrst požara.
Mislim, da tudi tlak ni zanemarljiva zadeva, če se pogovarjamo o prahu.

LP

Janez 8)
Ne prehitevaj, poglej drevo, ki raste!
Uporabniški avatar
Janez Koncilija
Naj forumovec 2006
Prispevkov: 4608
Pridružen: 21. Avgust 2003, 10:38
Kraj: Topole
Kontakt:

Odgovor Napisal/-a Janez Koncilija »

Sicer pa, že stari dobri Milan Vrhovec, čigar učbenik je še vedno uradno čtivo za izobraževanje gasilcev, je pisal o požarih v silosih. Vsekakor ni nikjer omenjal napada spodaj.

LP

Janez 8)
Ne prehitevaj, poglej drevo, ki raste!
Odgovori