Rabila bi nasvet strokovnjaka. Na dimniku, ki poteka skozi otroško sobo, so vratca za čiščenje dimnika. Ne vem kako dobro tesnijo, vendar bi rada izključila nevarnost zastrupitve z monoksidom, preden v sobo nastanimo malčka. Kurimo na olje in drva. Ali v našem primeru obstaja nevarnost monoksida? Na katerega strokovnjaka / inštitucijo se lahko obrnem za strokovno mnenje in nasvet?
Heli
Zastrupitev s CO
Pravila foruma
V tem forumu veljajo splošna pravila foruma, ki jih dobite tukaj
V tem forumu veljajo splošna pravila foruma, ki jih dobite tukaj
- Oskar
- Naj forumovec 2004

- Prispevkov: 8311
- Pridružen: 8. November 2002, 20:59
- Kraj: Malečnik
- Kontakt:
Odg: Zastrupitev s CO
Kot prvo , Otroška soba ni primerna za montažo čistilnih vratic
Če je dimovodna naprava zgrajena po vseh normativih naj ne bi v prostor uhajal dim in plin. Vendar pri slabem vzdrževanju je vse možno.
Previdnost je mati modrosti
Verjetno pa bo svoje povedal še en naš član foruma ki je po profesiji dimnikar.
Če je dimovodna naprava zgrajena po vseh normativih naj ne bi v prostor uhajal dim in plin. Vendar pri slabem vzdrževanju je vse možno.
Previdnost je mati modrosti
Verjetno pa bo svoje povedal še en naš član foruma ki je po profesiji dimnikar.
Pirotehniki so zelo iskani, še posebej ko kaj narobe naredijo !
Odg: Zastrupitev s CO
Sigurno je najprimernejša "inštitucija" za tvoje vprašanje dimnikarsko podjetje v tvoji občini, ki opravlja koncesijsko dejavnost...
Če obstaja nevarnost za zastrupitev z monoksidom? seveda obstaja (tako kot si že napisala- v primeru da vratca nebi tesnila)... Recimo da pride do dimniškega požara, pa da vratca ne tesnijo, je nevarnost za zastrupitev hudo verjetna....
Če so vratca tudi spodaj v kurilnici (iztočna vratca) lahko dostopna za čiščenje, potem je varianta, da se vratca v bodoči otroški sobi tudi zazidajo ali pa se čez obstoječa vratca (seveda zatesnjena) obloži negorljiv material (kakšna plošča in podobno...). Nasplošno v bivalnih prostorih naj vratca sploh ne bi smela biti, sploh pa ne v kakšnih otroških sobah....
Upam, da sem ti odgovoril na vprašanje (če ne pa še kaj vprašaj), v vsakem primeru pa seveda pokliči tudi dimnikarja, ki ti bo difinitivno strokovno svetoval.
LP, SANDI
Če obstaja nevarnost za zastrupitev z monoksidom? seveda obstaja (tako kot si že napisala- v primeru da vratca nebi tesnila)... Recimo da pride do dimniškega požara, pa da vratca ne tesnijo, je nevarnost za zastrupitev hudo verjetna....
Če so vratca tudi spodaj v kurilnici (iztočna vratca) lahko dostopna za čiščenje, potem je varianta, da se vratca v bodoči otroški sobi tudi zazidajo ali pa se čez obstoječa vratca (seveda zatesnjena) obloži negorljiv material (kakšna plošča in podobno...). Nasplošno v bivalnih prostorih naj vratca sploh ne bi smela biti, sploh pa ne v kakšnih otroških sobah....
Upam, da sem ti odgovoril na vprašanje (če ne pa še kaj vprašaj), v vsakem primeru pa seveda pokliči tudi dimnikarja, ki ti bo difinitivno strokovno svetoval.
LP, SANDI