Stran 1 od 1
Uhajanje amonijaka - hokejska hala Jesenice
Objavljeno: 20. Marec 2005, 8:00
Napisal/-a Milan Dubravac
Včeraj je prišlo v strojnici hokejske hale na Jesenicah do iztekanja amonijaka. Podrobnosti sledijo.
Objavljeno: 20. Marec 2005, 14:02
Napisal/-a Milan Dubravac
Nekaj podrobnosti:
V strojnici dvorane je prišlo do izpusta amonijaka, ker je popustilo eno od tesnil. Potrebno je bilo zapreti ventile napeljave in prezračiti strojnico. Del strojnice je pod nivojem tal s samo eno odprtino zato se je uporabljal dimovlek.
Objavljeno: 20. Marec 2005, 14:05
Napisal/-a Martin P.
So poleg GARS Jesenice sodelovali tudi kateri PGD-ji? Kakšno zaščito so uporabljali?
LP,
Martin Plavec
Objavljeno: 20. Marec 2005, 15:31
Napisal/-a gobi
Kolikšna količina amonjaka pa je potrebna za delovanje sistema

Objavljeno: 24. Marec 2005, 14:10
Napisal/-a Tomkat
Oziroma kakšno količino ga tam skladiščijo in koliko ga je po oceni ušlo?
Objavljeno: 24. Marec 2005, 14:50
Napisal/-a Milan Dubravac
Ušlo ga je manjše količine, ki pa so bile nevarne, ker je zaprt prostor pod nivojem tal.
V strojnici v hali je 8 ton amonijaka.
Objavljeno: 24. Marec 2005, 17:47
Napisal/-a gobi
No kar zajetna količina, no saj tudi igrišče ni prav majhno