Stran 1 od 4
Gorel transformator
Objavljeno: 20. Avgust 2005, 8:11
Napisal/-a Oskar
Objavljam članek iz Večera. Ker je to bolj redek požar bi bilo zanimivo vedeti kako je gasilcem uspelo pogasiti goreče transformatorsko olje.
Požar na transformatorju
Na transformatorju v Ljubnem ob Savinji je je izbruhnil požar. Zagorelo je zaradi pregretega olja, gmotna škoda, ki je ob tem nastala, pa znaša okoli milijon tolarjev. Ogenj so pogasili okoliški gasilci.
Objavljeno: 20. Avgust 2005, 8:47
Napisal/-a kl23
Kolk sem jaz videl potem, ko smo menjavali transformator, je blo pogašeno s gasilnikom S6. Pa še to je bilo praha le za vzorec. Kolkr sem govoril z našim dežurnim na Elektru je dejal, da kaj veliko ni gorelo se je pa močno kadilo. Najprej je stopilo zbiralko na nizkonapetostni strani, ter je nato zaradi pregretja izlila majnša količina olja. Prilagam še eno sliko sicer je iz mobilnega telefona.
Objavljeno: 20. Avgust 2005, 17:20
Napisal/-a Gregor K.
Na požar so 2 minuti po prejemu poziva izvozila PGD Ljubno ob Savinji (GVC 24/50), Radmirje(GVC 16/25) in Okonina(GV-V1). Skupaj 11 gasilcev.
Med vožnjo je bil obveščen dežurni Elektra, ki je tudi prišel na kraj.
Po prihodu sva dva gasilca vstopila z IDA in pogasila požar s CO2, vendar se je zaradi močnega dima in ker se ni videlo ali je ogenj popolnoma ugasnil oziroma kaj sploh gori, uporabil še prah.
Pri vstopu sva bila precej previdna, ker so bila vhodna vrata izredno vroča do višine enega metra nad tlemi, kasneje se je izkazalo da zato, ker se je dim iz jaška vil direkt po njih.
Zaradi dima je bila vidljivost seveda slaba, zato smo na zadnji strani ob zračniku postavili nadtlačni prezračevalnik in trasformator razdimili (verjetno je to vzrok da ni bilo videti kaj dosti prahu

).
Ker je bil dostop nemogoč in se ni dalo pregledati jaška na dnu niti od zgoraj še manj skozi prezračevalno okno spodaj, se je dno jaška prekrilo s srednjo peno.
Sicer pa zadeva ni bila nič posebnega. Veljalo bi opozoriti na obvezno uporabo IDA in pa previdnost pri tovrstnih požarih.
Objavljeno: 20. Avgust 2005, 18:39
Napisal/-a Matej K
mene pa zanima kdo je prijavil pozar?

Objavljeno: 20. Avgust 2005, 19:50
Napisal/-a Oskar
Pohvale vsem sodelujočim. Transformator je le transformator in ne vrtna lopa. Kljub izklopu elektrike je počutje nelagodno.
Grega , mislim da ste storili vse prav in ne bodi preskromen z izjavo , da ni bilo nič posebnega !
Objavljeno: 20. Avgust 2005, 19:50
Napisal/-a Dušan
In za kak transformator je to šlo kakšne moči?? A se je transformatrosko olje spustilo iz njega?? Transformatorsko olje je zelo strupeno zato so predvideni tudi neki lovilni jaški in ima transformator posebno pipo za izpust le tega....Gregor napiši kako je bilo kaj glede tega?? In je električar bil pred vami ??
Objavljeno: 20. Avgust 2005, 21:11
Napisal/-a kl23
Šlo je ta transformator moči 400 kVA - 20kV/0,4kv. Ne vem zakaj bi iz transformatorja izpuščali olje? Vsak TP-transformatorska postaja(Podeželska, Montažna) ima pod transformatorjem lovilni jašek, tako da če pride do izpusta olja, olje ostane v jašku. Mislim, da je bil dežurni elektra na kraju pred gasilci. Drugače pa transformatorju ni delovala temperaturna zaščita, tako da je bil transformator do izklopa po napetostjo.
Objavljeno: 20. Avgust 2005, 22:15
Napisal/-a Gregor K.
kl23 točno tako. Dežurni je ravno prispel na kraj, ko sem ga med potjo klical za izklop TP.
Gorelo je pa olje v jašku pod transformatorjem, zato je bilo tudi težko priti zraven.
Objavljeno: 20. Avgust 2005, 23:35
Napisal/-a Carleone
Dušan napisal/-a:Transformatorsko olje je zelo strupeno...
Kako misliš zelo strupeno? Sem že slišal, da ga zmešajo med kurilca in z njim kurijo...

Objavljeno: 21. Avgust 2005, 10:38
Napisal/-a gobi
Jaz bi pa prašal če ima kdo izkušnje z uporabo ''monsuna'' v takih požarih

Objavljeno: 21. Avgust 2005, 21:15
Napisal/-a kl23
Bi ga rad videl heroja, ki bi upal gasiti z monsunom, predvsem pa 20kV napetosti.
Objavljeno: 21. Avgust 2005, 21:28
Napisal/-a Bobby
Objavljeno: 21. Avgust 2005, 21:35
Napisal/-a Marko Novak
Dušan napisal/-a:In za kak transformator je to šlo kakšne moči?? A se je transformatrosko olje spustilo iz njega?? Transformatorsko olje je zelo strupeno zato so predvideni tudi neki lovilni jaški in ima transformator posebno pipo za izpust le tega....Gregor napiši kako je bilo kaj glede tega?? In je električar bil pred vami ??
Vsa olja katera se uporabljajo v RS za hlajenje tranformatorjev so ekološko sprejemljiva in ne vsebujejo več askarelov oz. PCB (polikloriranih bifenilov). Eden zadnjih še delujočih transformatorjev je bil postavljen pri nas na območju rudnika Zagorje

Ko sva s kolegom ob požaru vstopila v trafo sem na vseh elementih opazil rumen trikotnik in opzorillo Pozor Askareli. Takrat mi je skoraj ušlo, ko sem zagledal na drugem koncu policista kako slikari brez osebne zaščite

No ja toliko, stvar se je srečno iztekla saj samo razgonilo en kondenzator, bilo je veliko dima. Hvala bogu evakuacija ni bila potrebna čeprav smo jo imeli namen izvesti.
Tako ,da ne bi mislil kdo da je "trafelc" lahko nedolžna zadeva.
LP Marko NOVAK
Objavljeno: 21. Avgust 2005, 23:03
Napisal/-a Dušan
Sicer sem kaj se tiče elektrike bolj švoh to pa sem slišal od enega električarja pred nekaj leti pa sem si zapolnil.......no torej nisem čist v temo brcnil! Hvala za razlago.....

Objavljeno: 22. Avgust 2005, 5:46
Napisal/-a Uroš Lenarčič
Mislim, da je tu mišljen t.i. "monsun" ročnik (glej sliko spodaj).